Branchement jaune vert dans le bloc de communication ?
Boumer14
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 21 août 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
23 août 2022
-
23 août 2022 à 16:57
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 23 août 2022 à 18:29
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 23 août 2022 à 18:29
A voir également:
- Branchement jaune vert dans le bloc de communication ?
- Anomalie 910 erreur communication pac - Guide
- Erreur de communication série atlantic - Guide
- Problème communication thermostat et chaudière - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Question concernant boîtier de communication (Fibre) - Forum Electricité
- Coffret de communication obligatoire pour consuel - Forum Electricité
1 réponse
Carminas
Messages postés
4046
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 avril 2024
1 849
23 août 2022 à 18:29
23 août 2022 à 18:29
Bonjour
Concernant la terre et le tableau de communication, la norme demande juste que les borniers de terre du tableau de répartition et du tableau de communication soient reliés par au moins du 6² (avec une liaison si possible de moins de 50cm).