Bonjour, problème dans mon tableau

 j ai refait mon installation complète

 4 inter diff branche via peigne verticaux hager

impossible de déclencher l inter diff en manuel  sur la première rangée ( branchée en neutre commun) avec le témoin bleu alors que les 3 autres sont déclenchables manuellement

par contre il declenche electriquement ???

1 réponse

stf_frmu Messages postés 45050 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 12 056
4 sept. 2022 à 21:31

Bsr peut être que votre inter diff est défectueux du côté manuel, ça arrive