Maxime - 23 déc. 2022 à 11:08
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 23 déc. 2022 à 11:25

Bonjour,

Mon compteur linky marque contact sec ouvert HP et mon chauffe eau est toujours alimenté, au tableau électrique sur le calybox dès que je veux le mettre en marche forcée il ce remet aussitôt en auto comme ci il était en hc

3 réponses

Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
23 déc. 2022 à 11:15

Bonjour

Votre chauffe-eau est-il bien géré par le Calybox (voir si la sortie S4 est bien raccordé en A1 ou A2 du contacteur J/N) et si le paramètre 1-04 du Calybox est bien positionné à 0 ?

Est-ce que vous n'auriez pas un abonnement HC autres que l'option Heures Creuses d'EDF ?

0

Oui c est bien raccordé j ai une offre EDF zen weekend ho hc au même tarif weekend et jour férié et hc et hp semaine 

0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
23 déc. 2022 à 11:25

A mon avis cela vient de l'offre

Le Calybox 230 est de conception ancienne et n'est pas prévu pour gérer autre chose que les tarifs BASE, HC, EJP, TEMPO d'EDF

Il faut que vous raccordiez votre circuit de commande du contacteur J/N, aux bornes C1C2 du linky et pas à la sortie S4 du Calybox (que du coup vous pouvez réutiliser pour le chauffage en changeant le paramètre 1-04).