Demande de section de cable
Jeremy59
-
28 déc. 2022 à 12:53
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 28 déc. 2022 à 14:23
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 28 déc. 2022 à 14:23
Bonjour,
J’ai fait une extension de 50m2 avec un nouveau tableau , il y aura de brancher une machine à laver une pompe à chaleur 8kw des luminaires et des prises , mon nouveau tableau est à 30 mètres de mon compteur EDF , quel section de câbles vous me conseillerait merci d’avance
A voir également:
- Demande de section de cable
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Section cable seche serviette - Forum Electricité
- Section cable electrique - Forum Electricité
- Quelle section de cable - Forum Electricité
1 réponse
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
28 déc. 2022 à 14:23
28 déc. 2022 à 14:23
Bonjour
Vous parlez du compteur EDF, c'est du tableau principal qu'il faut repartir.
es 8kW c'est de la puissance absorbée ou de la puissance restituée ?
Car si c'est la restituée, l'absorbée sera nettement moindre (aux alentours de 3kW), ce qui aiguillera sur la solution à retenir
De toute façon 2 options possibles:
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A au départ et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée pour 14kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée pour 9kW maxi