Demande de section de cable

Jeremy59 - 28 déc. 2022 à 12:53
Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 28 déc. 2022 à 14:23

Bonjour,

J’ai fait une extension de 50m2 avec un nouveau tableau , il y aura de brancher une machine à laver une pompe à chaleur 8kw des luminaires et des prises , mon nouveau tableau est à 30 mètres de mon compteur EDF , quel section de câbles vous me conseillerait merci d’avance

1 réponse

Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 1 896
28 déc. 2022 à 14:23

Bonjour

Vous parlez du compteur EDF, c'est du tableau principal qu'il faut repartir.

es 8kW c'est de la puissance absorbée ou de la puissance restituée ?

Car si c'est la restituée, l'absorbée sera nettement moindre (aux alentours de 3kW), ce qui aiguillera sur la solution à retenir

De toute façon 2 options possibles:

  • 3G16² protégé par un disjoncteur 63A au départ et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée pour 14kW maxi
  • 3G10² protégé par un disjoncteur 40A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée pour 9kW maxi
0