Problème changement ancien interrupteur
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 29 janv. 2023 à 11:47
Bonjour,
J’ai un interrupteur qui date d’une quarantaine d’année par un interrupteur Legrand.
j’ai bien lu tous les tutoriels sur le sujet et tout me semblait clair. Problème quand j’ai démonté mon ancien interrupteur je n’ai pas de fil rouge mais 3 fils noirs’ , deux ensemble et l’autre en dessous du coup je ne sais pas comment les raccorder sur le nouvel interrupteur. Pourriez-vous m’aider ?
merci beaucoup
3 réponses
29 janv. 2023 à 11:37
Bonjour
Sur le nouveau, vous devez avoir des bornes L 1 2
Utilisez les bornes L et 1 pour mettre vos 2 fils noir ensemble sur l'une et le fil noir seul sur l'autre
Peu importe le sens.
29 janv. 2023 à 11:41
Merci beaucoup pour aide
29 janv. 2023 à 11:47
Bjr
Vous mettez les 2 noirs qui sont ensemble dans une vis et l autre dans l'autre vis.
Attention les 2fils ensemble doit etresous la vis L ou P