Cumulus
Bonjour, l eau coule du groupe de securite dans l evacuation j ai changer le groupe de securite mais l eau coule quand meme de ou cela peut il provenir merci
3 réponses
-
Bjr, avez vous actionner et fermer le robinet déjà ??
ensuite vérifiez votre pression eau froide ??
ca coule avant ou après la chauffe ? combien de temps ?, etc etc
-
Modérateur
Bjr
Avez vous un limiteur de pression sur votre installation.
Si non, il va falloir songer à en mettre un.
Avant faire venir un plombier pour vérifier la pression dans le réseau
-
Modérateur
Bonjour
Pour information : l'eau ne doit couler que pendant la chauffe du cumulus. Si c'est en permanence tout est dit par mes collègues. Un régulateur de pression se met sur l'arrivée d'eau générale.
Cordialement.