Connection d'un thermostat
Yanni74 - 23 mars 2023 à 17:49
- Thermostat connection
- Thermostat connecté - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Thermostat acova en panne - Forum Chauffage et climatisation
- Mon thermostat ne s'allume plus - Forum Chauffage électrique /solaire
5 réponses
19 mars 2023 à 18:36
Bonjour
Merci de fournir la marque et la référence de cette commande Wifi. Pour trouver la notice de branchement.
Cordialement.
19 mars 2023 à 19:09
Bonjour
Si le neutre arrive en direct au CDC, inutile de raccorder la borne 3
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
il s’agit d’un Beok Tuya wifi et le second diagramme de connection que je vous est fourni est celui du mode d’emploi.
Merci
Modifié le 20 mars 2023 à 07:27
Bonjour
Le branchement est indiqué : voir image.
Seul bémol : je doute que le thermostat fonctionne directement sur la résistance de sol mais commande un relais qui lui fait chauffer le sol . A vérifier en fonction des données techniques de la notice.
Branchement en 3-4
23 mars 2023 à 17:47
Bonjour
Non cela ne sert à rien . Comme le dit "Caminas" vous avez le bleu qui alimente directement la résistance ( voir votre plan
Ce qui est important c'est de respecter les couleurs (fil neutre et phase.)
23 mars 2023 à 17:49
Parfait, Merci à tous deux
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionModifié le 20 mars 2023 à 07:52
Bonjour
De toute façon ce n'est pas compliqué
Si on reprend l'ancien cablage de gauche à droite :
- CDC --> L1
- L --> L
- FP : à isoler
- N --> N
Ne rien mettre sur N1, le neutre arrivant sur le CDC par ailleurs.