24 juin 2023 à 15:41
Bjr
Vu que c'est une fuite de courant, il est normal que les disjoncteurs ne lâchent pas.
Pourquoi un 20mA ?
Ce devrait être un 30mA normalement.
Cela disjoncte peut être quand votre cumulus a fini de chauffer
Bonjour et merci pour cette rapide prise de contact.
Vous avez parfaitement raison, il s'agit bien d'un 30 mA.
Concernant votre hypothèse sur le cumulus, j'y ai songé. Sauf que le phénomène ne se reproduit pas en HC journée (01h00/05h00) ni en marche forcée en dehors de ce créneau mais seulement en HC nuit (02h00/07h00) et à 02h45......
Cordialement
24 juin 2023 à 16:34
Vérifiez à quelle heure s'allume ou s'éteint l'éclairage public
25 juin 2023 à 16:56
<gras>Report de message</gras>. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :djf83 - 25 juin 2023 à 10:50
le différentiel d'une des rampes de mon tableau électrique saute 2 à 3 fois par semaine sans raison de nuit lorsque un minimum d'appareils est en fonction (réfrigérateur et congélateur neuf changés par sécurité). Aucun divisionnaire ne saute sur la rampe du tableau; le différentiel fait sauter le disjoncteur général. La remise en fonctionnement ne pose aucun problème. je précise que nous n'avons pas de tarif de nuit ni de cumulus électrique.
Il semblait que ce problème soit consécutif à la mise en place d'un kit photo voltaïque auto consommation, mais toute l'installation a été vérifiée par un professionnel sans résultat et la nuit le kit est à l'arrêt. Par sécurité, le différentiel a été changé par un plus puissant sans résultat.
Pouvez-vous me dire si ce problème vous est déjà arrivé et si vous avez pu le résoudre???
Merci
25 juin 2023 à 19:54
Bonsoir,
Ce qu'il faut vérifier en premier: tout les appareils utilisant de l'eau (idem pour le bac à condensats du frigo)
En extérieur , prêter attention aux fourmis qui peuvent squatter les installations électrique non étanche .