Je n'ai plus de courant

jean -  
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   - 1 août 2023 à 12:33

sur quel bouton faut-il appuyer pour réarmer un différentiel gardy db90 et pendant combien de temps ?

faut-il couper le tableau à l'intérieur avant de procéder ?

4 réponses

yclik Messages postés 3843 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
 

Bonjour

pour réenclencher appuyer sur le bouton noir

si le disjoncteur déclenche de nouveau

pour rechercher quel circuit est en cause

couper le disj ou fusible du tableau et remettre un à un pour connaître le circuit faisant déclencher.

0
astuces72 Messages postés 7769 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   299
 

slt,

si il ne tient pas enclenché c'est qu'il y a un problème électrique ailleur.
tout couper au tableau général et remettre en marche un à un les disjoncteurs.

0
stf_jpd87 Messages postés 98701 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 503
 

Bonjour

Bouton Noir. S' il se déclenche encore, il faut couper tous les fusibles ou disjoncteurs du tableau , le réenclencher et remonter chaque disjoncteur jusqu'au moment ou il va se déclencher. Vous saurez à ce moment quel secteur a un problème .

Cordialement.


0
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   620
 

Bonjour jean, ma frangine avait le même chez elle, pour des travaux électriques on avait coupé le courant directement sur disjoncteur et après impossible de le réarmer...> Il a du être remplacé.


0