Remplacement télérupteur
Bonjour à tous. Je souhaiterai savoir si un télérupteur legrand 412408 est compatible en remplacement d'un ancien télérupteur 49107 comportant 3 fils (1 phase - 1 retour de lampe - 1 retour de BP). Dans l'affirmative, la phase serait connectée en 1 et A1, le retour de lampe en 2 et le retour de BP en A2 dur le nouveau télérupteur. Est-ce correct? Merci pour vos éléments de réponse. Cordialement
A voir également:
- Remplacer télérupteur legrand 49107 par 49120
- Branchement télérupteur legrand 49120 - Forum Electricité
- Télérupteur legrand 49107 castorama - Forum Electricité
- Branchement telerupteur legrand - Forum Electricité
- Schéma télérupteur legrand 16ax - Forum Electricité
- Télérupteur On/OFF - Forum Electricité
2 réponses
Carminas
Messages postés
4311
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 février 2025
1 927
Modifié le 30 oct. 2023 à 15:54
Modifié le 30 oct. 2023 à 15:54
Bonjour
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
C'est compatible et la proposition de raccordement est correcte.
A noter que A1 et A2 jouent le même rôle et peuvent être permutés