Deux options de pose de 2 circuits de plancher chauffant

Résolu

Bonjour,

Je réalise une extension de 25 m2. Je compte dérouler 2 circuits de plancher chauffant en PER 16 depuis une petite nourrice qui sera présente dans la pièce. Cependant, j'hésite énormément sur la manière de réaliser ces deux circuits au sol. J'ai beaucoup d'ouvertures (voir plans et options ci-joints).

Dois-je privilégier l'option 1 ou 2 de ma photo jointe.

Merci pour vos conseils.

3 réponses

  1. Modérateur

    Bjr

    Aucune importance tant que sur les 2 options vous avez le même lineaire


    0
    1. Modérateur

      Bonjour

      Un avantage pour la deuxième solution  Qui permettra de chauffer plus la zone froide "baie vitrée." mais cela reste un avis.

      Cordialement.


      0
      1. Bonjour

        J'ai effectivement opté pour la pose 2 pour le même argument que stf_jpd87

        Merci pour vos réponses.

        0