Tableau electrique triphasé

alexandre1963 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 6 avril 2024 Statut Membre Dernière intervention 11 avril 2024 - 6 avril 2024 à 14:17
KIDUGUEN Messages postés 13062 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 6 avril 2024 à 14:52

Bonjour,

bonjour , je m'apprete a recabler les  distributions de mon tableau electrique 

parce que a la sortie du disjoncteur de branchement la distribution a ete faite a l'anciennre sur des bornes boulet 

ce qui alimente trois disjoncteurs differentiels et qui distribue la maison ( en triphasé) 

mes trois disjoncteurs differentiels font respectivement   4x32 amperes   4x16 amperes  et 4x16 amperes 

je compte recabler en posant un repartteur tetra 125 A en aval du DA  (calibré a 30A ) et repartir en 10mm2 vers 

chacun  de mes  trois differenciels tetra  le tout en fil souple avec cosses serties 

ma question est quelle section souple entre le DA et le bornier tetra ?

je pensais a des bretelles souples en 25mm2 ou16 mm2 evidemment en respectant l'equilibrage de phase originel

merci d'avance 
 

1 réponse

KIDUGUEN Messages postés 13062 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 4 740
6 avril 2024 à 14:52

Bonjour, le 10 mm2 supporte 50,A et vu que vous avez 30A par phase au DA ce sera suffisant 

0