Sifflement groupe de sécurité neuf

Locataire7 - 9 avril 2024 à 23:16
stf_jpd87 Messages postés 96403 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 - 10 avril 2024 à 07:02

Bonjour,

Suite à un problème d'écoulement permanent d'eau au niveau du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique, le groupe de sécurité a été changé par le propriétaire. J'avais conseillé d'ajouter un régulateur de pression, ça n'a pas été fait. 


Aujourd'hui, le groupe de sécurité siffle lors des périodes de chauffe, mais pas en dehors, et il n'y a plus d'écoulement. 

Est-ce le signe d'un problème ? Je me demande si ça ne serait pas une question de pression, ou alors de calcaire dans le chauffe-eau, qui n'a pas été détartré. 

Merci pour votre aide.

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 96403 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 27 821
10 avril 2024 à 07:02

Bonjour

 Attention ne pas confondre le sifflement dû à la résistance qui chauffe

 Le groupe qui sifflote alors que l'eau sort, c'est normal.

Un réducteur de pression se met en tête d'arrivée d'eau "compteur" et non sur le cumulus.

Cordialement.


0