Problème appliques murales en va et vient.

Résolu
LouGo2402 Messages postés 4 Statut Membre -  
LouGo2402 Messages postés 4 Statut Membre -

Bonjour,

J'ai installé deux appliques murales dans l'escalier de ma maison. C'est en va et vient, j'ai un interrupteur en bas et un en haut de l'escalier. Jusque là ça fonctionnait très bien. Mais il y a deux jours, les appliques se sont allumées toutes seules et on ne peut plus les éteindre en utilisant les interrupteurs.

Sur le tableau électrique ce n'est pas un télérupteur.

Quelqu'un aurait t'il la réponse à ce mystère ?

Merci d'avance.

7 réponses

Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986
 

Bonjour

A distance, sans voir le câblage, difficile à dire.

Un autre interrupteur ou une commande radio qui serve de marche forcée ?

0
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
 

Sur le tableau électrique ce n'est pas un télérupteur.

Bonjour,

Pourquoi cette précision ? Un V&V ne dispose seulement que de deux inter .

Sont-ils en bon état ? (mécanique)

Cdlt,  

0
stf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
 

Bonjour

  Démontez et contrôlez les navettes de vos va-et-vient , certainement en contact .

Cordialement.


0
LouGo2402 Messages postés 4 Statut Membre
 

Bonjour,

Merci pour vos retours. Je vais faire une réponse groupir.

Il n'y a pas d'autres interrupteurs ou de commande radio qui sert de marche forcée.

J'ai précisé télérupteur pour donner le plus d'infos possible. D'autant plus que j'avais lu des problèmes similaires de lampe allumée en appuyant sur l'inter. en va et vient et qui ne s'éteignait plus. Et là il était demandé si il y avait un télérupteur sur le tableau électrique qui était rattaché au circuit de ces lampes branchées en va et vient. Bizarrement quand j'appuie sur un des interrupteurs et que je le positionne au milieu cela éteind les lumières mais dès que je les remet dans leurs positions haut ou bas ça reste allumé.

Pour ce qui est des fils navettes, en démontant les interrupteurs, ils n'étaient pas en contact.

Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai juste installé les appliques murales il y a deux mois. On allumait en bas de l'escalier et éteignait en haut et inversement et ça fonctionnait très bien. Et d'un coup, les 2 appliques se sont allumées toutes seules et on ne peut plus les éteindre. Vraiment étrange !!!

0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 045
 

Bonjour, contrôler les inters il y en a éventuellement un de défectueux ou alors 2 fils en contact soit dans une applique ou une boîte de dérivation.

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
 

Vos appliques devraient correspondre à ceci :

Si vous ne disposez d'aucun moyen de contrôle , vous pouvez vous confectionner ceci :

https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#p120881998

0
LouGo2402 Messages postés 4 Statut Membre
 

Merci pour vos conseils et vos implications à donner un coup de main.

Je regarderai cela le week-end prochain (ce Dimanche est en famille).

Je vous tiendrai informé !!

0
LouGo2402 Messages postés 4 Statut Membre
 

Bonjour,

Désolé de ne pas être revenu plus tôt vers vous, mais je tenais à vous remercié pour vos conseils et vous dire que mon problème était résolu. En démontant les appliques, j'ai vu qu'un des fils s'était désenclenché du wago.

Le truc con...

Bonne journée à tous.

0