Choix disjoncteur et contacteur
saphir59
-
17 juin 2011 à 12:39
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 24 juin 2011 à 00:23
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 24 juin 2011 à 00:23
A voir également:
- Choix disjoncteur et contacteur
- Disjoncteur sans fusible - Forum Electricité
- Mon disjoncteur général saute sans raison la nuit ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur baco ancien - Forum Electricité
13 réponses
jeanpierre14ma
Messages postés
168
Date d'inscription
vendredi 17 juin 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juin 2016
37
Modifié par jeanpierre14ma le 20/06/2011 à 10:22
Modifié par jeanpierre14ma le 20/06/2011 à 10:22
Bj
le neutre n'est pas obligatoire, il ne sert à rien en étoile.
A+
le neutre n'est pas obligatoire, il ne sert à rien en étoile.
A+
jeanpierre14ma
Messages postés
168
Date d'inscription
vendredi 17 juin 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juin 2016
37
17 juin 2011 à 13:40
17 juin 2011 à 13:40
Bj
Donc des zones de environ 25A, 1disjoncteur par zone, voir 1 thermostat aussi, bien rien à dire
Donc des zones de environ 25A, 1disjoncteur par zone, voir 1 thermostat aussi, bien rien à dire
les contacteurs par zones doivent etre de 25A et une puissance de 75kW ou 25A et une puissance 15kW
Doit-il y avoir un disjoncteur qui soit avant les zones genre de 100A 100kW ?
Doit-il y avoir un disjoncteur qui soit avant les zones genre de 100A 100kW ?
jeanpierre14ma
Messages postés
168
Date d'inscription
vendredi 17 juin 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juin 2016
37
Modifié par jeanpierre14ma le 17/06/2011 à 14:03
Modifié par jeanpierre14ma le 17/06/2011 à 14:03
25A par zone
135A : 6 zone = 22.5 donc 25A environ
135A : 6 zone = 22.5 donc 25A environ
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
17 juin 2011 à 14:46
17 juin 2011 à 14:46
Bonjour
18 resistances de 3 KW = 54 KW
Intensité par phase I = P / (u.racine 3)
I en ampères
P en Watts
54000 / (400 x1,732) = 77,94
Disjoncteur tétrapolaire de tête d'armoire 80 A minimum
6 Contacteurs tétrapolaires 25 A (valeur commerciale courante) si régulation ou commande déportée
6 Disjoncteurs tétrapolaires 16 A par zone de 9 KW
Prévoir aussi l'armoire, le fil de cablage, les borniers, un répartiteur 4 poles et un disjoncteur pour la protection des commandes de contacteurs
Tous ces composants existent pour des coffrets modulaires
18 resistances de 3 KW = 54 KW
Intensité par phase I = P / (u.racine 3)
I en ampères
P en Watts
54000 / (400 x1,732) = 77,94
Disjoncteur tétrapolaire de tête d'armoire 80 A minimum
6 Contacteurs tétrapolaires 25 A (valeur commerciale courante) si régulation ou commande déportée
6 Disjoncteurs tétrapolaires 16 A par zone de 9 KW
Prévoir aussi l'armoire, le fil de cablage, les borniers, un répartiteur 4 poles et un disjoncteur pour la protection des commandes de contacteurs
Tous ces composants existent pour des coffrets modulaires
est-ce que les contacteurs et disjoncteurs doivent être pour du 230V monophasé ou branché à partir du 380V tri ?
Car il existe les 2, comment choisir ?
Car il existe les 2, comment choisir ?
Je met un interrupteur sectionneur 100A 4P ( https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31036-poignee-noire/interrupteur-sectionneur-vistop-100a-4p-avec-commande-laterale-et-poignee-noire ). Doive-je mettre juste après un Contacteur de puissance Tétra 400Vac
90A 59kW AC-1 (PROTEUS CL05A400MU) + Disjoncteur Tetrapolaire magnéto-thermique 100A 400Vac (Legrand DPX 160)
Avec ensuite la séparation des 3 groupe avec chacun un Contacteur tétrapolaire 25A 400V (Legrand http://www.laboutiquedepke.fr/contacteur-de-puissance-tetrapolaire-25a-sans-commande-manuelle-legrand,fr,4,04131.cfm ) et un Disjoncteur tétrapolaire 20A 400V (Siemens https://www.123elec.com/gamme-materiel-electrique.html
) ?
Je vous remercie beaucoup à tous, désolé des questions basiques
90A 59kW AC-1 (PROTEUS CL05A400MU) + Disjoncteur Tetrapolaire magnéto-thermique 100A 400Vac (Legrand DPX 160)
Avec ensuite la séparation des 3 groupe avec chacun un Contacteur tétrapolaire 25A 400V (Legrand http://www.laboutiquedepke.fr/contacteur-de-puissance-tetrapolaire-25a-sans-commande-manuelle-legrand,fr,4,04131.cfm ) et un Disjoncteur tétrapolaire 20A 400V (Siemens https://www.123elec.com/gamme-materiel-electrique.html
) ?
Je vous remercie beaucoup à tous, désolé des questions basiques
J'ai des résistances 230V monophasé, ce n'est pas compatible avec des contacteurs et disjoncteurs tetrapolaire?
Résistance chauffante céramique plate, mais comment brancher les 6 résistances sur un contacteur tetra? Avec des borniers ?
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
20 juin 2011 à 22:38
20 juin 2011 à 22:38
La présence d'un contacteur en tête n'est pas necessaire, votre installation ayant déja des contacteurs pour vos 6 zonnes.
Le disjoncteur de tête d'armoire fait office de sectionneur
Les resistances 230 V sont tout a fait compatible avec les contacteurs et disjoncteurs tétrapolaires (couplage en étoile)
Quel type de resistances sont utilisées ?
Le disjoncteur de tête d'armoire fait office de sectionneur
Les resistances 230 V sont tout a fait compatible avec les contacteurs et disjoncteurs tétrapolaires (couplage en étoile)
Quel type de resistances sont utilisées ?
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
17 juin 2011 à 22:24
17 juin 2011 à 22:24
Bonsoir
Les contacteurs et les disjoncteurs sont tétrapolaires c'est a dire qu'ils ont 4 poles, les 3 phases et le neutre, il sont branchés sur le triphasé avec le neutre.
Les 6 groupes de 3 résistances sont branchées en étoile avec raccordement du point de couplage au neutre.
Les contacteurs et les disjoncteurs sont tétrapolaires c'est a dire qu'ils ont 4 poles, les 3 phases et le neutre, il sont branchés sur le triphasé avec le neutre.
Les 6 groupes de 3 résistances sont branchées en étoile avec raccordement du point de couplage au neutre.
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
24 juin 2011 à 00:18
24 juin 2011 à 00:18
Voici un schéma de branchement de resistances mono 230 V en triphasé 400 V
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Contacteur-resistances.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Contacteur-resistances.JPG
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
24 juin 2011 à 00:23
24 juin 2011 à 00:23
C'est ce type de résistances ?
https://www.hellopro.fr/images/produit-2/7/1/6/resistances-chauffantes-ceramique-plates-blindees-type-r8-amp-r11-61617.gif
https://www.hellopro.fr/images/produit-2/7/1/6/resistances-chauffantes-ceramique-plates-blindees-type-r8-amp-r11-61617.gif