Brachement d'un motor 3phaèe 380v en 220v
Résolu
abdou
-
Labaubine Messages postés 84 Statut Membre -
Labaubine Messages postés 84 Statut Membre -
Bonjour,
pour dearrer un motor 3phasèe 380v en 220v de 12 A et 50HZ et 2.2kw quel est la valeur de condansateur a bosoin
pour dearrer un motor 3phasèe 380v en 220v de 12 A et 50HZ et 2.2kw quel est la valeur de condansateur a bosoin
A voir également:
- Brachement d'un motor 3phaèe 380v en 220v
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Plomberie
- Triphasé 380v en 220v - Forum Electricité
- Transformer un appareil 380v en 220v - Forum Electricité
- Transformer prise 380v en 220v ✓ - Forum Electricité
- Passer un compresseur 380v en 220v ✓ - Forum Electricité
2 réponses
Bonjour
Voir ce site et la réglette de calcul
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11016
Cordialement
Voir ce site et la réglette de calcul
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11016
Cordialement
Bonjour,
La valeur du condensateur correspond à 14fois l'intensité du moteur couplé en 220tri.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Mais à mon expérience personnellle, à cette puissance-là, ne vous attendez pas à des merveilles car ce système à ses limites notamment en ce qui concerne le couple de démarrage qui peut être totalement nul suivant la marque et la vitesse du moteur.
La valeur du condensateur correspond à 14fois l'intensité du moteur couplé en 220tri.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Mais à mon expérience personnellle, à cette puissance-là, ne vous attendez pas à des merveilles car ce système à ses limites notamment en ce qui concerne le couple de démarrage qui peut être totalement nul suivant la marque et la vitesse du moteur.