Thermostat et chaudiere gaz

Résolu
Signaler
-
 pat38 -
Bonjour,
Bonjour,
J'ai une chaudiere de marque De Dietrich (Ref DTG E 120 Eco.Nox DIEMATIC) avec une sonde exterieure.
J'aimerai mettre un thermostat d'ambiance (sur ce thermostat, il y a trois bornes : NC;COM;NO)
Quel montage dois je faire pour faire fonctionner le thermostat à la place de la sonde exterieur?
A voir également:

8 réponses

Messages postés
37115
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2021
11 080
bonjour
votre thermostat se branche en NO COM
j'ai essayé mais ça marche pas, dois je enlever la sonde exterieure? dois je enlever des programmes?
merci
Messages postés
37115
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2021
11 080
sur votre chaudière vous avez une sortie thermostat d'ambiance et une sonde...
il suffit de vous brancher sur la sortie thermostat ou pour le moment il doit y avoir un pontet de fait. vous retirez le pontet et branchez votre thermostat a la place
merci, et coté programmation pour que la chaudiere reconnaisse le thermostat, que dois je faire?
merci
Messages postés
37115
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2021
11 080
je pense rien, car vous retirez le pontet pour y mettre le thermostat...
donc à la place du pontet, je branche les deux fils qui viennent du thermostat?
Messages postés
37115
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2021
11 080
oui
bonjour non vous ne pouvez pas brancher un thermostat d'ambiance ,mais une commande a distance de marque de dietrich qui aura le rôle de correction d'ambiance ,car vous avez une régulation en fonction de l'extérieure .salutation