Démarrage erratique chaudière

otenitram - 20 nov. 2011 à 19:36
 troisdansun - 21 nov. 2011 à 18:22
Bonjour,

Ma chaudière OERTLI 142 de 1997 (bruleur OES130L) fonctionne comme suit :
-préallumage de 10sec. environ suivi du démarrage normal du bruleur
-arret prématuré du bruleur au bout de 30sec. à 1min. max
-redémarrage au bout de quelques secondes, suivi d'un nouvel arrêt
-après 2 ou 3 "hoquets", démarrage du bruleur pour une durée de 4 min. environ.

Ce qui m'étonne, c'est :
-ce démarrage chaotique (pour quelle raison ? le gicleur est neuf et conforme au modèle habituel, le réglage est correct >> prise d'air parasite, arrivée de fuel irrégulière, ...?)
-le bruleur s'arrete au bout de 4 min. avec une température d'eau de 50°C seulement (pour quelle raison ? temporisation de sécurité, défaut thermostat, ...?)

Merci pour votre aide.

Olivier

3 réponses

bonjour peut être une prise d'air sur le fioul ,quand a l'arrêt de la chaudière ,tout dépend du tableau et de la régulation ,ci c'est une régulation en fonction de l'extérieure celle ci règle automatiquement la température de la chaudière et du circuit chauffage en fonction des conditions intérieure et extérieure.salutation
0
J'avais le même probleme , la crepine de la cuve était encrassée
0
troisdansun
21 nov. 2011 à 18:22
Bonjour
J'aimerais savoir depuis quand ce phénomène se passe-t-il ?
Avez vous fait quelque chose sur la chaudière ?
Etait-elle arrêtée lors du dernier plein ?
Avez vous bougé les sondes de place ?
Beaucoup de questions mais il faut des précisions pour diagnostiquer
Cdlt
0