Bonjour,
Mon système de chauffage ayant déjà démmaré cet hiver et chauffé c'est arrêté. Evidemment il attend qu'il commence à faire vraiment froid. En gros le circulateur lui est bouillant le tuyau menant au chauffage lui l'est sur les 10 premier centimètre. Après c'est froid !!!! Je ne sais plus quoi faire je vis dans un appart avec 5 radiateurs et la chaudière est le point le plus haut ... Pourriez-vous m'aider ?

5 réponses

Merci d'hors et déjà, mais si je dévisse la visse centrale, de l'eau va sortir brulante va sortir (non?) je dois couper son alim ?

Merci et déso je suis novice
Messages postés
574
Date d'inscription
vendredi 11 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
20 juillet 2016
406
Bonjour,

faite comme le préconise Frmu, il ne va couler que quelques goutes d'eau lorsque vous dévisserez le bouchon ( a pression normal du réseau)

Cdlt
Messages postés
37233
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 décembre 2021
11 135
en dévissant, oui un peu d'eau chaude va couler, mais ne vous inquiétez pas vous n'allez pas vider votre installation
Ok merci je testerais ça dès que je rentre du boulot et vous tiendrais informer de la suite j'avais peur que ça ne coule en quantité monstre si j'ouvrais . Merci à vous
J'ai essayé mais le circulateur tourne bien je me demande s'il n'y aurais pas d'air mais la chaudière éant le point le plus haut c'est presque impossible de le faire ... Y'a t'il un bouchon de purge d'air quelque part sur la chaudière ou le circulateur ou ou ou ??? je ne sais pas quoi essayé d'autres... Merci aux personnes qui m'aideront
Messages postés
37233
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 décembre 2021
11 135
bonjour

il faut vérifié si votre circulateur n'est pas grippé.

sur le devant de votre circulateur vous avez une grosse vis centrale.
la dévisser et glisser délicatement le tournevis dans le trou.

si il sautille c'est que votre circulateur fonctionne, si rien se passe lancer le a l'aide du tournevis en tournant énergiquement.

bien entendu cette opération est a faire quand le circulateur tourne ou devrait tourner, donc il faut qu'il y est demande de chauffage !
Messages postés
37233
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 décembre 2021
11 135
quelles est la marque et le type de la chaudière ?
chaudière murale junkers ce 425 groupe B
Messages postés
37233
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 décembre 2021
11 135
ah bah désolé, jamais entendu parlé !
je s'uppose que c'est les bon numéro c'est les seuls que je vois
Messages postés
574
Date d'inscription
vendredi 11 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
20 juillet 2016
406
Bonjour,

puisque la chaudière est plus haute que les radiateurs, en sortie de circulateur essayer de faire poser une purge d'air automatique e faisant en sorte qu'elle soit plus haute ou au sommet de la chaudière.

Il semblerait qu'il y ai de l'air en haut du circuit et le circulateur cavite

http://img101.imageshack.us/img101/7973/purgeur.jpg

il se peut qu'il y en ai un dans la chaudière, il est peut être bouché

Cdlt
J'ai trouvé la solution une bulle d'air était au niveau du système trois voies.

J'ai chaud merci ^^

Merci Beaucoup pour le temps que vous m'avez donné et l'attention prêtée à mon problème.
Messages postés
574
Date d'inscription
vendredi 11 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
20 juillet 2016
406
Votre installation manque peut être d'un peu de pression ?

Cdlt