Ramonage chaudiére fioul

sergio490 -  
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
mon chauffagiste vient de me ramoner ma chaudiére fioul il ma fait un forfait contrôle pression de pulvérisation du gicleur ("12 bars), indice de noircissement des fumées "1", contrôle température fumée et CO2 il m'a juste envoyé la facture avec un ticket des mesures delta 65. pouvez-vous me commenter le résultat ci-dessous :

T-Gaz 225.9 °C
pertes 13.1 %
CO2 9.2 %
CO/où 17ppm
02 8.6 %
CO/m3 12 mg
T-Air 11.8°C
ExcAir 1.70
CO/MJ 5 mg
Rend 86.9 %
CO 10ppm
CO/02 17mg
T 214.1°C
CO/02 15 ppm
Tirage ----------- hPa

Merci à l 'avance.

8 réponses

frederic.touyeras Messages postés 342 Statut Membre 206
 
Température des gaz (des fumées) 225.9°c
Teneur en CO2 9.2%
Teneur en monoxyde de carbone 17particules par million
Teneur en oxygéne 8.6%
12millime de gramme de monoxyde de carbone par metre cube

Etc etc etc.....
0
sergio490
 
d'accord mais es ce que les mesures sont bonnes ou mauvaise ???
MERCI
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
 
si cela n'avait pas été bons, votre chauffagiste vous aurait tenu informé !
0
sergio490
 
pas sur c'est pourqu'oi je vous le demandais !!!
0
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 800
 
Bonjour,
Cela est en rapport avec la puissance de la chaudière , donnée dont-on à pas connaissance .
Cdlt,
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
 
eh bien sergio, rappelez votre chauffagiste et exigé des explications
0
frederic.touyeras
 
Et nous on pourrait bien exiger des excuses au regard du message cool et sympa de sergio d'hier au soir!!!!
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
pat38
 
bonjour ,comme l'ont dit les intervenants c'est en rapport avec la puissance chaudière ,seulement pour vous dire température des fumées importantes, donc pas de triple parcours et rendement 86%, a part c'est indications votre chaudière a de très bon réglages peut être un ancien modèle.salutation
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
 
il est vrai que suites aux exigences et propos tenus par sergio490, je suis d'accord avec frederic.touyeras, un minimum d'excuses auraient aurait été correct.

frmu
modérateur l'intren@ute
0
frederic.touyeras
 
Message a l'attention des modos:

Plutôt que de supprimer les messages qui ne contiennent qu'un lien sur le net, quand on pas forcément le temps d'en mettre plus, il vaudrait mieux viré les loulous de l'espèce de Sergio qui critiquent à mort le forum mais sont bien content d'avoir une réponse et quand ils en ont une ils deviennent exigeants sans savoir remercier!!!!
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
 
pour fréderic, voir messagerie privée en haut e page a droite

cordialement
frmu
0
frederic.touyeras
 
Ce que j'avais à dire aux modos n'a rien de privé, au contraire, je veux que tout le monde soit au courant!!!!
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
 
je vous informe seulement que je vous ai répondu en messagerie privée !
0