Chaudière De Dietrich 2.24, je n'ai plus d'ECS

Harpello - 16 mars 2012 à 08:04
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 3 oct. 2021 à 11:43
Bonjour à tous,

Cette chaudière m'aura cager tt l'hiver !
Le problème est qu'il n'y a plus d'eau chaude dans les robinets.
Les radiateurs, eux, continuent de fonctionner correctement (ils déclenchent).

Je suis toujours en position hiver (ecs + radiateurs). J'ai simplement baissé la puissance de chauffe des chauffages (tjs ds sur la chaudière elle-même).

J'avais pensé à un souci venant du pot de stockage primaire ; j'ai d'ailleurs réenclenché la fonction "maintien" en température, il y a de ça environ 12h. Sans plus de succès.

Je n'ai pas trop envie de m'hasarder dans d'autres tentaives, je préfère attendre vos avis éclairés ;)

Merci !

4 réponses

doc chaudiere
16 mars 2012 à 13:20
Bonjour harpello passez votre chaudière sur été si votre chaudière ne démarre pas lorsque vous prenez de l'eau chaude c'est sans doute votre détecteur de débit si elle démarre il y a grande chance que c'est votre vanne trois voies qui est bloquée
0