Chaudière De Dietrich 2.24, je n'ai plus d'ECS

Signaler
-
 Harpelle -
Bonjour à tous,

Cette chaudière m'aura cager tt l'hiver !
Le problème est qu'il n'y a plus d'eau chaude dans les robinets.
Les radiateurs, eux, continuent de fonctionner correctement (ils déclenchent).

Je suis toujours en position hiver (ecs + radiateurs). J'ai simplement baissé la puissance de chauffe des chauffages (tjs ds sur la chaudière elle-même).

J'avais pensé à un souci venant du pot de stockage primaire ; j'ai d'ailleurs réenclenché la fonction "maintien" en température, il y a de ça environ 12h. Sans plus de succès.

Je n'ai pas trop envie de m'hasarder dans d'autres tentaives, je préfère attendre vos avis éclairés ;)

Merci !

2 réponses


Bonjour harpello passez votre chaudière sur été si votre chaudière ne démarre pas lorsque vous prenez de l'eau chaude c'est sans doute votre détecteur de débit si elle démarre il y a grande chance que c'est votre vanne trois voies qui est bloquée
10/10 Doc Chaudière !

Bonjour à toi, tu m'impressionnes (tu dois être pro...)

Bref, j'ai fais passer un réparateur, c'est en effet le détecteur de débit qui est en cause et qui ne joue plus son rôle. Il s'agît d'une pièce en plastic blanc, munie d'une sorte de bouton poussoir qui, je suppose, actionne la chauffe quand de l'eau passe en son sein) ; et donc ça ne marchait plus.

C'est un pb d'usure, tout à fait normal semble-t-il...

Question coût, je n'en sais rien, la facture va direct au proprio ;)

Salut et merci encore Doc !