Groupe de sécurité qui ne coule pas [Résolu]

Signaler
-
Messages postés
32027
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 octobre 2020
-
Bonjour,
J'ai visiblement le problème inverse à beaucoup : j'ai activé aujourd'hui le groupe de sécurité (pour la première fois depuis l'installation du chauffe eau il y a trois ans) et il ne s'est rien passé, à part un petit "pschit"... pas d'eau du tout. Est-ce normal ? Faut-il changer le groupe de sécurité ou pire ?
Merci de votre aide,

5 réponses

C'est bien ce que je pensais... Le changement peut-il attendre un peu ou faut-il le faire au plus vite ?
Merci,
Messages postés
9185
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
23 octobre 2020
2 531
Bonjour n'attendez pas de trop c'est quand meme la securite de votre ballon et si votre thermostat tombe en panne par malchance il y a un risque .
Ok, merci beaucoup !
Messages postés
32027
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 octobre 2020
6 960
bonsoir

ah non ce ne'est pas normal, il est surement bouché par le calcaire...
donc le changement va etre obligatoire!
Messages postés
32027
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 octobre 2020
6 960
a vous de voir...sachant que le groupe de sécurité de votre chauffe eau a la meme fonction que la soupape de votre cocotte minute.

essayez de boucher votre cocotte ... y a pas interet a rester dans le coin quand elle va peter, donc idem pour le chauffe eau