Ballon eau chaude groupe de sécurité: fuite??

Résolu/Fermé
zoe - 19 août 2011 à 02:01
 zoe - 19 août 2011 à 12:20
Bonjour,

Le nouveau ballon d'eau chaude fuit au niveau du groupe de sécurité: goutte à goutte limite filet

D'après les informations du plombier et du fabriquant tout est normal; une perte de l'ordre de 3% ....
Le ballon fait tout de même 300 litres!
Passer jusqu'à 9 litres d'eau/ jour directement fans les égouts c'est... normal??

En recevant la facture d'eau, j'ai pensé à une fuite "quelque part", mais là... mes bras m'en tombent

N'y a t il pas moyen de remédier à ce gaspillage?
A voir également:

4 réponses

Bonjour

Si le bloc de sécurité n'a pas de problème technique, vous pouvez posé un réducteur de pression sur votre arrivé d'eau de ville et le réglé au maximum a 4bars, les groupe de sécurité sont tarés pour une pression de 5bars maxi.
La pression interne du ballon ne devrait pas trop dépasser la pression d'ouverture du bloc de sécurité et limité les fuites d'eau pendant la monté en température de l'eau

Cdlt