Connection four 8KW
ptirominet
-
10 mai 2012 à 20:44
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 13 mai 2012 à 23:56
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 13 mai 2012 à 23:56
A voir également:
- Connection four 8KW
- Four electrique - Guide
- Symbole four rosieres - Forum Electroménager
- Interpretations sur fonctionnalités du four rosieres - Forum Electroménager
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
5 réponses
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
10 mai 2012 à 20:48
10 mai 2012 à 20:48
Bonsoir,
Non vous ne pouvez pas et ne devez pas. Le disjoncteur est là pour éviter que la ligne ne surchauffe à cause d'une surintensité. Si vous mettez un disjoncteur de 32 A, votre ligne en 2,5 mm2 ne sera pas protégée.
Peut-être pouvez-vous utiliser la ligne en 6mm2 qui doit être présente pour la plaque de cuisson ?
A+
Non vous ne pouvez pas et ne devez pas. Le disjoncteur est là pour éviter que la ligne ne surchauffe à cause d'une surintensité. Si vous mettez un disjoncteur de 32 A, votre ligne en 2,5 mm2 ne sera pas protégée.
Peut-être pouvez-vous utiliser la ligne en 6mm2 qui doit être présente pour la plaque de cuisson ?
A+
ok je m'en doutais un peu.
et en fait non je suis coincé c'est un four a sauna (rien a voir avec la cuisine). et je n'ai que des lignes de 2.5 de dispo. pas de 6
et en fait non je suis coincé c'est un four a sauna (rien a voir avec la cuisine). et je n'ai que des lignes de 2.5 de dispo. pas de 6
stf_frmu
Messages postés
45678
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
12 076
10 mai 2012 à 21:52
10 mai 2012 à 21:52
eh bien il faut tirer une ligne en 6² jusqu'au four
8kw sous 230v ,vous étes aisément à 32A ,si vous gardez le 2,5mm² il n'y a pas que le four qui va chauffer.
section 6mm² obligatoire.
section 6mm² obligatoire.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
13 mai 2012 à 23:56
13 mai 2012 à 23:56
Bonsoir
phil-decuivre, stf_Paroroma et stf_frmu ont raison, le câble en 2,5 est trop faible pour votre installation qui tire 35 A, pour etre vraiment tranquille cable en 10² et disjoncteur 40 A
phil-decuivre, stf_Paroroma et stf_frmu ont raison, le câble en 2,5 est trop faible pour votre installation qui tire 35 A, pour etre vraiment tranquille cable en 10² et disjoncteur 40 A