Connection four 8KW

ptirominet - 10 mai 2012 à 20:44
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 13 mai 2012 à 23:56
Bonjour,

j'ai un four 8KW que je dois connecter à mon tableau en monophasé.
Aux arrivées du four je n'ai que des cables de 2.5.
Bien sur le four declenche un disjoncteur 20A.
je dois y mettre un 32A par contre comme je ne peux pas passer de cables de 6 carré jusqu'au four puis je utilisé le cable 2.5 pour cela?

merci de vos réponses

5 réponses

stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 572
10 mai 2012 à 20:48
Bonsoir,

Non vous ne pouvez pas et ne devez pas. Le disjoncteur est là pour éviter que la ligne ne surchauffe à cause d'une surintensité. Si vous mettez un disjoncteur de 32 A, votre ligne en 2,5 mm2 ne sera pas protégée.

Peut-être pouvez-vous utiliser la ligne en 6mm2 qui doit être présente pour la plaque de cuisson ?

A+
0
ok je m'en doutais un peu.
et en fait non je suis coincé c'est un four a sauna (rien a voir avec la cuisine). et je n'ai que des lignes de 2.5 de dispo. pas de 6
0
stf_frmu Messages postés 45678 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 12 076
10 mai 2012 à 21:52
eh bien il faut tirer une ligne en 6² jusqu'au four
0
phil-decuivre
11 mai 2012 à 08:37
8kw sous 230v ,vous étes aisément à 32A ,si vous gardez le 2,5mm² il n'y a pas que le four qui va chauffer.
section 6mm² obligatoire.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 656
13 mai 2012 à 23:56
Bonsoir

phil-decuivre, stf_Paroroma et stf_frmu ont raison, le câble en 2,5 est trop faible pour votre installation qui tire 35 A, pour etre vraiment tranquille cable en 10² et disjoncteur 40 A
0