A voir également:
- Baisse de pression dans le circuit
- Pression nespresso - Guide
- Coupe circuit - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi cette chute de pression sur ma chaudière au gaz ? - Forum Chauffage et climatisation
- Brancher 2 interrupteur sur le même circuit - Forum Electricité
5 réponses
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
7 janv. 2013 à 20:39
7 janv. 2013 à 20:39
Bonsoir,
Avez-vous une purge visible sur la partie la plus haute du circuit ?
Ou bien une soupape de sécurité qui rejetterait l'eau à l'égout?
Cdlt,
Avez-vous une purge visible sur la partie la plus haute du circuit ?
Ou bien une soupape de sécurité qui rejetterait l'eau à l'égout?
Cdlt,
Bonsoir,
Effectivement, j'ai une soupape de sécurité, mais rien ne sort de celle-ci, et il y a des purgeurs automatiques à la même hauteur.
Merci pour votre réponse.
Effectivement, j'ai une soupape de sécurité, mais rien ne sort de celle-ci, et il y a des purgeurs automatiques à la même hauteur.
Merci pour votre réponse.
Bonjour;je pense que vous avez sur la chaudière un vase d'expansion qui n'est plus efficace;il faudrait le remplacer ou le gonfler s'il n'est pas défectueux.
bonjour,
Installation de chauffage dit circuit fermé donc étanche. Vous devez avoir une petite fuite qui est compensée quand la chaudière marche (expansion) le vase n'est pas en cause,s'il était déffectueux la soupape coulerait même à 30°l'eau est incompressible,je vous conseille de dégonfler le vase à 1 bar,la pression de service d'une installation étant de 1,5 bar vous aurez plus "d'expansion.Tenez nous au courant. Cdlt
Installation de chauffage dit circuit fermé donc étanche. Vous devez avoir une petite fuite qui est compensée quand la chaudière marche (expansion) le vase n'est pas en cause,s'il était déffectueux la soupape coulerait même à 30°l'eau est incompressible,je vous conseille de dégonfler le vase à 1 bar,la pression de service d'une installation étant de 1,5 bar vous aurez plus "d'expansion.Tenez nous au courant. Cdlt
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour à tous ceux qui ont bien voulu me répondre,
La perte de pression vient du groupe de sécurité, mais elle est tellement infime, que l'eau s'évapore en passant dans le tuyau d'évacuation et que rien ne coule à l'égout.
Il ne me reste plus qu'à changer ce groupe.
Je vous remercie pour toutes vos réponses, cela m'a permis de localiser cette fuite.
Cordialement.
La perte de pression vient du groupe de sécurité, mais elle est tellement infime, que l'eau s'évapore en passant dans le tuyau d'évacuation et que rien ne coule à l'égout.
Il ne me reste plus qu'à changer ce groupe.
Je vous remercie pour toutes vos réponses, cela m'a permis de localiser cette fuite.
Cordialement.