Bonjour,
je suis entré de refaire mon installation élétrique et je me pose la question suivante, quel inter différentiel choisir pour ces équipements suivants : un lave vaisselle, un lave linge, frigo, four électrique, chauffe à l'électrique 50L , TV, une hotte, plusieurs prises, plusieurs éclairages lampes LED, merci d'avance de vos réponse.
je suis entré de refaire mon installation élétrique et je me pose la question suivante, quel inter différentiel choisir pour ces équipements suivants : un lave vaisselle, un lave linge, frigo, four électrique, chauffe à l'électrique 50L , TV, une hotte, plusieurs prises, plusieurs éclairages lampes LED, merci d'avance de vos réponse.
A voir également:
- Quelqu'un peut m'expliquer comment bien choisir son inter différentiel entre typ
- Comment bien régler son frigo - Guide
- Choisir interphone - Guide
- Ufc-que choisir chaise de bureau - Guide
- Comment bien ranger son frigo - Guide
- On est bien arrivé ✓ - Forum Comment ça s'écrit
1 réponse
Bonjour
- Type AC: détectent les défauts du courant alternatif
- Type A: les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)
- Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser de manière facultative pour congélateurs.
Donc dans votre liste, seul le lave-linge nécessite un type A, tout le reste peut être sous un type AC.
Mais rien n'interdit de mettre des type A partout si vous le souhaitez
@+
- Type AC: détectent les défauts du courant alternatif
- Type A: les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)
- Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser de manière facultative pour congélateurs.
Donc dans votre liste, seul le lave-linge nécessite un type A, tout le reste peut être sous un type AC.
Mais rien n'interdit de mettre des type A partout si vous le souhaitez
@+