Ballon d eau chaude
Résolu
Bonjour,
Pour vous expliquer, j ai un ballon d eau chaude monter avec un réducteur de préssion .
L ensemble a ,à peut près une dizaine d années et la nuit dernière le groupe de sécurité s est mis à fuir à grande eau ce qui à litéralement vidé mon ballon.
J ai donc changé le groupe de sécurité ce matin mais celui-ci continu de fuir . Lorsque j ouvre un robinet d eau chaude la fuite cesse et reprend lorsque je ferme celui-ci?
J ai essayé d ouvrir la vanne d arrivée d eau a très faible pression pensant qu éventuelement le reducteur de pression puisse être mort mais rien n y fait .
Que faire??????
Pour vous expliquer, j ai un ballon d eau chaude monter avec un réducteur de préssion .
L ensemble a ,à peut près une dizaine d années et la nuit dernière le groupe de sécurité s est mis à fuir à grande eau ce qui à litéralement vidé mon ballon.
J ai donc changé le groupe de sécurité ce matin mais celui-ci continu de fuir . Lorsque j ouvre un robinet d eau chaude la fuite cesse et reprend lorsque je ferme celui-ci?
J ai essayé d ouvrir la vanne d arrivée d eau a très faible pression pensant qu éventuelement le reducteur de pression puisse être mort mais rien n y fait .
Que faire??????
A voir également:
- Ballon d eau chaude
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Prix plombier ballon eau chaude - Guide
- Sang eau chaude ou froide - Guide
- Branchement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Equation ballon eau chaude ✓ - Forum Electricité
4 réponses
Bonjour
Effectivement il est probable que votre reducteur de pression soit defectueux.
Lorsque vous ouvrez meme peu et doucement votre robinet d'alimentation vous ne changez ABSOLUMENT pas la pression mais le debit ;ne pas confondre
Le groupe de securité coule et c'est normal si la pression est trop élevée il ne faut pas plus de 3,5 Bars sur l'arrivée d'eau froide
L'ideal serait de changer le reducteur et moi je le placerait plutot a l'arrivée generale eau froide de votre installation ,ce qui protege tous les robinets et appareils menagers
Cordialement
Effectivement il est probable que votre reducteur de pression soit defectueux.
Lorsque vous ouvrez meme peu et doucement votre robinet d'alimentation vous ne changez ABSOLUMENT pas la pression mais le debit ;ne pas confondre
Le groupe de securité coule et c'est normal si la pression est trop élevée il ne faut pas plus de 3,5 Bars sur l'arrivée d'eau froide
L'ideal serait de changer le reducteur et moi je le placerait plutot a l'arrivée generale eau froide de votre installation ,ce qui protege tous les robinets et appareils menagers
Cordialement
KIDUGUEN
Messages postés
13826
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 avril 2025
4 920
26 avril 2013 à 10:52
26 avril 2013 à 10:52
Bonjour il se peut que le reducteur de pression ait un probleme ou du calcaire dans le clapet du groupe de securité .voyez du coté du reducteur pour commencer