5 réponses
Le problème peut venir du thermocouple qui ne détectant pas de chauffe il met la chaudière en sécurité gaz. sinon pour la pression c'est en fonction d'une hauteur manométrique et 1,5 en chauffe sinon 0,8 a froid .
bonne chance
Bonjour,
Il faut vérifier la pression du circuit d'eau entre 1.5 et 2 bar à froid
purger tous les radiateurs en maintenant la bonne pression dans le circuit
et refaire un essai
Courage
Sls
bonjour vérifié l alimentation electrique de votre chaudière si vous n avez pas inversé la phase et le neutre en changeant le corps de chauffe; salutation
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question