A voir également:
- Mon chauffe eau perd la pression
- Resistance chauffe eau - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Chauffe-eau qui goutte la nuit ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
james3535
Messages postés
15
Date d'inscription
dimanche 26 septembre 2010
Statut
Administrateur
Dernière intervention
1 juin 2015
1
28 mars 2011 à 13:31
28 mars 2011 à 13:31
bonjour,
Non, je pense que la perte d'eau des manettes n'est pas normale. Tout comme devoir remplir de l'eau régulièrement, il y a certainement une fuite d'eau.
Le trop-plein ne perd t-il pas d'eau ?
L'arrêt est peut-être dû à la sécurité qui s'enclenche par rapport à ce manque d'eau insuffisant dans le ballon.
Non, je pense que la perte d'eau des manettes n'est pas normale. Tout comme devoir remplir de l'eau régulièrement, il y a certainement une fuite d'eau.
Le trop-plein ne perd t-il pas d'eau ?
L'arrêt est peut-être dû à la sécurité qui s'enclenche par rapport à ce manque d'eau insuffisant dans le ballon.
Bonjour,
Merci de vous pencher sur mon chauffe-eau.
Je ne sais pas où se trouve le trop-plein.
Savez-vous où se trouve-t-il sur ce modèle ?
L'arrêt est en effet certainement dû à la sécurité qui s'enclenche par rapport à ce manque d'eau insuffisant dans le ballon.
Pourtant je ne vois pas de fuite.
Comment puis-je tester cela ?
Merci.
Merci de vous pencher sur mon chauffe-eau.
Je ne sais pas où se trouve le trop-plein.
Savez-vous où se trouve-t-il sur ce modèle ?
L'arrêt est en effet certainement dû à la sécurité qui s'enclenche par rapport à ce manque d'eau insuffisant dans le ballon.
Pourtant je ne vois pas de fuite.
Comment puis-je tester cela ?
Merci.
Mise en sécurité normal si la pression est insuffisante.
Il faut rechercher une fuite, voir tuyaux dans les murs et sol, il s'agit d'une micro fuite, très difficile de la trouver.
Rechercher un endroit humide quand la chaudière ne fonctionnera plus en été
Il faut rechercher une fuite, voir tuyaux dans les murs et sol, il s'agit d'une micro fuite, très difficile de la trouver.
Rechercher un endroit humide quand la chaudière ne fonctionnera plus en été
Je vais essayer de suivre les tuyaux.
Pour ce qui est du fait que lorsque je remet de l'eau dans le circuit j'ai de l'eau qui coule le long des manettes, de quoi cela peut-il venir ?
y-a-t-il quelque chose à serrer ?
Cdlt.
Pour ce qui est du fait que lorsque je remet de l'eau dans le circuit j'ai de l'eau qui coule le long des manettes, de quoi cela peut-il venir ?
y-a-t-il quelque chose à serrer ?
Cdlt.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
dan57100
Messages postés
54
Date d'inscription
mercredi 16 mars 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
28 mai 2011
8
Modifié par dan57100 le 29/03/2011 à 16:08
Modifié par dan57100 le 29/03/2011 à 16:08
bjr baliar09
je comprends pas tres bien votre question !
vous parlez de pression qui baisse et en même temps de chauffe eau et de trop plein !
1- s'agit-il d'une chaudière (chauffage) avec production d'eau chaude (sanitaire) ?
2- cette pression qui baisse, n'est-elle pas celle du circuit de chauffage ?
@+
je comprends pas tres bien votre question !
vous parlez de pression qui baisse et en même temps de chauffe eau et de trop plein !
1- s'agit-il d'une chaudière (chauffage) avec production d'eau chaude (sanitaire) ?
2- cette pression qui baisse, n'est-elle pas celle du circuit de chauffage ?
@+
Bonjour,
Ils'agit effectivement d'une chaudière qui chauffe l'eau pour les radiateurs ainsi que l'eau chaude (sanitaires, cuisine, etc...).
Pour ce qui est de la pression, je pense également que c'est celle du circuit de chauffage.
C'est quand la pression de la chaudière baisse qu'elle se met en rade.
Je pense que c'est la pression du chauffage, non ?
Merci.
Ils'agit effectivement d'une chaudière qui chauffe l'eau pour les radiateurs ainsi que l'eau chaude (sanitaires, cuisine, etc...).
Pour ce qui est de la pression, je pense également que c'est celle du circuit de chauffage.
C'est quand la pression de la chaudière baisse qu'elle se met en rade.
Je pense que c'est la pression du chauffage, non ?
Merci.
dan57100
Messages postés
54
Date d'inscription
mercredi 16 mars 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
28 mai 2011
8
Modifié par dan57100 le 29/03/2011 à 18:32
Modifié par dan57100 le 29/03/2011 à 18:32
re:
ok je comprends mieux la question !
c'est effectivement la pression du circuit de chauffage.
plusieurs possibilté:
1- soupape de sécurité défectueuse
2- vase d'expension H.S
peut de chance que cela provienne directement de votre vanne d'arret un peu fuillarde (lorsque vous l'ouvez pour faire l'appoint ) dans le sens ou la pression du réseau d'eau domestique est d'environ 3 bars, donc superieur a la pression normale de votre circuit de chauffage qui doit etre en gros d'environ 1.5 bars. sinon ça voudrait dire que votre chaudière refoulerait de l'eau poluée dans le réseau sanitaire ! peu probable a mon sens, mais bon, en mode virtuel c'est assé difficile de l'affirmer !
@+
ok je comprends mieux la question !
c'est effectivement la pression du circuit de chauffage.
plusieurs possibilté:
1- soupape de sécurité défectueuse
2- vase d'expension H.S
peut de chance que cela provienne directement de votre vanne d'arret un peu fuillarde (lorsque vous l'ouvez pour faire l'appoint ) dans le sens ou la pression du réseau d'eau domestique est d'environ 3 bars, donc superieur a la pression normale de votre circuit de chauffage qui doit etre en gros d'environ 1.5 bars. sinon ça voudrait dire que votre chaudière refoulerait de l'eau poluée dans le réseau sanitaire ! peu probable a mon sens, mais bon, en mode virtuel c'est assé difficile de l'affirmer !
@+
Bonjour,
Merci bien pour toutes ces précisions.
Comment puis-je tester les deux possibilités ?
Par ailleurs je suis locataire.
Savez-vous à qui revient ce genre de réparation ?
Merci.
Merci bien pour toutes ces précisions.
Comment puis-je tester les deux possibilités ?
Par ailleurs je suis locataire.
Savez-vous à qui revient ce genre de réparation ?
Merci.
dan57100
Messages postés
54
Date d'inscription
mercredi 16 mars 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
28 mai 2011
8
Modifié par dan57100 le 30/03/2011 à 10:25
Modifié par dan57100 le 30/03/2011 à 10:25
bjr baillard
il n'est pas de votre ressort de chercher ou reparer vous-même ce type de panne pour des raison de sécurité. A moins que vous soyez chauffagiste, mais j'en doute sinon vous ne pauseriez pas la question sur ce forum.
Sauf erreur, vous avez obligation d'entretien courant de cette chaudière (detartrage, ramonage cheminée, réglage et contrôle de combustion, nettoyage brûleur, veilleuse etc......), mais pour les réparations, il me semble que cela incombe au propriétaire.( a vérifier dans votre bail de location ou voir avec votre agence de location si c'est le cas).
Faites intervenir rapidement votre chauffagiste habituel et faites lui faire un devis de reparation que vous transmettrez a votre propriétaire.
p.s: j'ai eu le même probleme de pression qui baissait toute seule en 2005 sur une saunier duval, c'etait bien la soupape de sécurité, prise en charge par le propriétaire. le cout j'en sais rien, le chauffagiste a envoyé directement la facture au proprio.
@+
il n'est pas de votre ressort de chercher ou reparer vous-même ce type de panne pour des raison de sécurité. A moins que vous soyez chauffagiste, mais j'en doute sinon vous ne pauseriez pas la question sur ce forum.
Sauf erreur, vous avez obligation d'entretien courant de cette chaudière (detartrage, ramonage cheminée, réglage et contrôle de combustion, nettoyage brûleur, veilleuse etc......), mais pour les réparations, il me semble que cela incombe au propriétaire.( a vérifier dans votre bail de location ou voir avec votre agence de location si c'est le cas).
Faites intervenir rapidement votre chauffagiste habituel et faites lui faire un devis de reparation que vous transmettrez a votre propriétaire.
p.s: j'ai eu le même probleme de pression qui baissait toute seule en 2005 sur une saunier duval, c'etait bien la soupape de sécurité, prise en charge par le propriétaire. le cout j'en sais rien, le chauffagiste a envoyé directement la facture au proprio.
@+