A voir également:
- Tirer ligne électrique depuis compteur
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Four electrique - Guide
4 réponses
stf_frmu
Messages postés
45055
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
12 058
28 avril 2011 à 23:16
28 avril 2011 à 23:16
vous avez votre cable d'arrivée qui arrive dans votre premier tableau. ce cable se trouve branché sur un disjoncteur.
vous devez partir de ce branchement (donc sur le dessus du disjoncteur) pour alimenter un autre disjoncteur d'ou partira le cable allant a votre autre tableau...
voir le lien ci dessous
http://www.google.fr/...
vous devez partir de ce branchement (donc sur le dessus du disjoncteur) pour alimenter un autre disjoncteur d'ou partira le cable allant a votre autre tableau...
voir le lien ci dessous
http://www.google.fr/...
stf_frmu
Messages postés
45055
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
12 058
28 avril 2011 à 21:59
28 avril 2011 à 21:59
bonsoir
votre nouveau tableau devra être branché au départ du premier.
par contre vous devez sur le premier tableau mettre une protection qui va protéger le câble qui alimentera votre deuxième tableau.
pour ce qui est des sections il faudrait savoir la section d'arrivée a votre premier tableau et ce que vous prévoyez de protéger sur le deuxième
votre nouveau tableau devra être branché au départ du premier.
par contre vous devez sur le premier tableau mettre une protection qui va protéger le câble qui alimentera votre deuxième tableau.
pour ce qui est des sections il faudrait savoir la section d'arrivée a votre premier tableau et ce que vous prévoyez de protéger sur le deuxième
bsr! merci pour la réponse . je dois me brancher au dépars du tableau générale ? mais a quel nivau au dépars ou se trouve la barette sur lesquel on connecte les dijoncteurs de protections ou ailleur par EX le dijoncteur général
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
29 avril 2011 à 13:01
29 avril 2011 à 13:01
Bonjour
Voir sur ce lien un exemple de raccordement :
https://www.casimages.com/i/10092910195138326843437.jpg.html
La protection au départ dépendra de la section du câble :
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A
@+
Voir sur ce lien un exemple de raccordement :
https://www.casimages.com/i/10092910195138326843437.jpg.html
La protection au départ dépendra de la section du câble :
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A
@+
29 avril 2011 à 19:59