Installer un tableau électrique en partant d'un autre

domie-92500 - Modifié par Gillesstf le 29/04/2011 à 14:56
 domie-92500 - 29 avril 2011 à 19:59
Bonjour, je voudrais installer un tableau électrique dans mon extension, mais comment et surtout ou brancher les nouveaux fils sur mon tableau général pour allimenter le nouveau
tableau. sachant que le tableau général de la maison se trouve a une dizaine de metres de l'extension , pouvez vous me dire la section des fils pour allimenter le tableau de l'extension. d'avance merci . bien cordialement
A voir également:

4 réponses

stf_frmu Messages postés 43663 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
28 avril 2011 à 23:16
vous avez votre cable d'arrivée qui arrive dans votre premier tableau. ce cable se trouve branché sur un disjoncteur.
vous devez partir de ce branchement (donc sur le dessus du disjoncteur) pour alimenter un autre disjoncteur d'ou partira le cable allant a votre autre tableau...

voir le lien ci dessous

http://www.google.fr/...
4
bsr! merci a vous tous pour votre aide et pour le lien. tous est plus simple et clairement expliqué avec le shéma cela va m'aider énormément . un grand merci et a bientôt bon week-end.
0
stf_frmu Messages postés 43663 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
28 avril 2011 à 21:59
bonsoir

votre nouveau tableau devra être branché au départ du premier.
par contre vous devez sur le premier tableau mettre une protection qui va protéger le câble qui alimentera votre deuxième tableau.

pour ce qui est des sections il faudrait savoir la section d'arrivée a votre premier tableau et ce que vous prévoyez de protéger sur le deuxième
3
bsr! merci pour la réponse . je dois me brancher au dépars du tableau générale ? mais a quel nivau au dépars ou se trouve la barette sur lesquel on connecte les dijoncteurs de protections ou ailleur par EX le dijoncteur général
2
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
29 avril 2011 à 13:01
Bonjour

Voir sur ce lien un exemple de raccordement :

https://www.casimages.com/i/10092910195138326843437.jpg.html

La protection au départ dépendra de la section du câble :
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A

@+
2