A voir également:
- Probleme groupe de securite sur cumulus
- Resistance cumulus - Guide
- Nettoyer groupe de sécurité chauffe-eau ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Vider un ballon eau chaude avec groupe de securité grippé au niveau de la vanne ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Prise rouge securite ✓ - Forum Electricité
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
47136
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 décembre 2024
12 072
2 mai 2011 à 17:11
2 mai 2011 à 17:11
bonjour
a partir du moment que votre chauffe eau chauffe l'eau, il est normal qu'un peu d'eau s'évacue par le groupe de sécurité.
quand vous dites pas de problème de pression d'eau, a combien est votre pression sur le réseau?
a partir du moment que votre chauffe eau chauffe l'eau, il est normal qu'un peu d'eau s'évacue par le groupe de sécurité.
quand vous dites pas de problème de pression d'eau, a combien est votre pression sur le réseau?
chapelon
Messages postés
164
Date d'inscription
jeudi 10 février 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
17 mars 2012
31
2 mai 2011 à 18:21
2 mai 2011 à 18:21
Bonsoir !
Les chauffe-eau actuels et leur groupe de sécurité sont calibrés à 3 bars.
Il arrive parfois qu'un peu d'eau s'écoule pendant la période de chauffe (environ 3% du contenu de la cuve) ce phénomène étant du à la dilatation de l'eau en chauffe.
Si votre groupe de sécurité coule en permanence il y a peut-être un problème de pression d'eau, soit à partir de votre compteur, soit au compteur général (si vous êtes dans une copropriété)
Si le problème vient du compteur général de la copropriété, il faut demander au syndic de faire procéder à un contrôle et réglage de la pression par la société des eaux qui gère le compteur.
Parfois un simple réglage suffit.
Si le chauffe-eau et le GS sont neufs, il faut peut-être faire jouer la garantie.
Bonne chance
Les chauffe-eau actuels et leur groupe de sécurité sont calibrés à 3 bars.
Il arrive parfois qu'un peu d'eau s'écoule pendant la période de chauffe (environ 3% du contenu de la cuve) ce phénomène étant du à la dilatation de l'eau en chauffe.
Si votre groupe de sécurité coule en permanence il y a peut-être un problème de pression d'eau, soit à partir de votre compteur, soit au compteur général (si vous êtes dans une copropriété)
Si le problème vient du compteur général de la copropriété, il faut demander au syndic de faire procéder à un contrôle et réglage de la pression par la société des eaux qui gère le compteur.
Parfois un simple réglage suffit.
Si le chauffe-eau et le GS sont neufs, il faut peut-être faire jouer la garantie.
Bonne chance
3 mai 2011 à 00:30