Fuite au groupe de sécurité

MLEBB -  
stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

J'ai une chaudière murale Frisquet Bicerame 23Kw mixte. Il y a toujours un écoulement d'eau par le groupe de sécurité.  En tournant légèrement le robinet rouge de ce groupe je vide un peu d'eau et l'écoulement s'arrête.  Mais pru de temps après ça recommence.  J'envisage de remplacer le groupe dans un premier temps. J'ai un robinet qui me permet de couper l'arrivée d'eau réseau mais comment faire pour ne pas vider la  reserve d'eau chaude intégrée a la chaudière ?

Merci

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13839 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 973
 

Bonjour, vous n'avez pas trop de pression ?

0
stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 560
 

Bonjour

De ce que vous décrivez . Il ne serait pas impossible que le robinet d'alimentation d'eau froide ne ferme pas correctemen,t et effectue un remplissage faible mais constant.?? . Voir l'afficheur de remplissage chapitre 2. page 10.

Voir cette NOTICE

Cordialement.


0