Éclairage douche

Bjr
Puis-je installer un éclairage IP 4 à 1.80m du receveur dans l'enceinte d'une douche à l'italienne alimentée par un transformateur d'isolement ? Merci Marcus

4 réponses

  1. Merci à chacun (e) pour vos réponses.
    En réalité je voudrais installer un éclairage (foyer lumineux (IP4) à 1.80 m au dessus du sol (receveur) de la douche à l'italienne car cette hauteur me convient mieux. Si j'installe cet éclairage à 2,20 m, il me semble que je peux me "passer" du transfo 12 v à condition peut-être d'installer un transformateur d'isolement ?
    merci Marcus.
    0
    1. Modérateur
      Bonsoir

      Pour être hors volume il faut être à plus de 2m25 du fond de la douche.
      A cet endroit vous pouvez mettre n'importe quel type d'éclairage.
      La seule contrainte est de le relier à la LES
      0
  2. Modérateur
    Bonjour

    A 1m80 de receveur, vous etes en volume 1.
    Donc éclairage IPx4 (IPx5 si douche à jets horizontaux) en TBTS 12V avec transformateur situé hors volume (pour rappel le volume 3 n'existe plus)
    0
    1. Modérateur
      Bonjour Carminas, à la lecteur du post initial, a mon avis, les 1.80 est la hauteur à partir du receveur ou Marcus veut installer l'éclairage car il précise que c'est "enceinte de la douche" c'est donc le volume 0.
      L'éclairage doit donc être IPX7 en fonctionnant en 12 volts.
      0
    2. Modérateur
      Bonjour

      Non, le volume 0 ne fait que quelques cm et correspond à la profondeur du receveur
      Au dessus c'est bien du volume 1
      0
    3. Contributeur
      @CarminasBonjour,

      Je confirme...
      Le volume 0 correspond à l'intérieur du receveur, et il est fixé à 10cm pour les douches "à l'italienne" (sans bac) :



      Cdt
      0
  3. Modérateur
    Et bien sur lampe IP x4 et 12 volts
    0
    1. Modérateur
      Bonsoir je choisirai plutôt une lampe en 12 volts avec un transfo se trouvant le plus loin possible du bac a douche en volume 3. Cdlt
      0