Differentiel

Résolu
Bonjour,
J' ai réalisé une installation bipolaire ( sans terre) pour des radiateurs électriques de classe II protégée par disjoncteurs. Est il nécessaire de mettre un differentiel merci de votre réponse

2 réponses

  1. Modérateur
    Bonsoir

    La norme le rend obligatoire.
    Même si la classe II limite le risque
    0
    1. Modérateur
      Bonjour Didomie, un différentiel n'est pas là pour protéger vos appareils mais pour protéger les personnes contre l'électrocution, il est donc préférable d'installer un différentiel 30 milliampères si votre tableau électrique n'en possède pas.
      0