Brancher le programmateur Velleman Timer9

Bonjour a tous,

J'ai acheté ce programmateur sur le net pour optimiser ma consommation de chauffage ( radiateur atlantic avec 2 fils pilotes). J'ai bien compris comment le regler.

Cependant, il ne commande pas mes radiateurs, je pense que j'ai mal branché mes 2 fils pilotes (1 noir, 1 marron) dans les plots 3,4 ou 5.

Quelqu'un peut il m'aider a finir mon installation ???

bien a vous,

florian

5 réponses

  1. Modérateur
    Bonjour

    Vous n'utilisez pas le fil pilote noir qui n'est commandé que par un programmateur électronique..
    Pour votre cas vous devez brancher le fil rouge venant du disjoncteur sur la borne N°4 et la sortie N°5 allant vers le convecteur. Le fil bleu (sortie du disjoncteur( allant directement au convecteur. Le schéma ci-après représente le convecteur sous forme de relais.

    https://www.velleman.eu/downloads/6/timer9gbnlfresdit.pdf
    Cordialement.

    Entraide = partager du temps et un savoir.
    Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
    1. re bonjour,

      j'ai tenté votre explication mais je dois me tromper kelkes part. pour moi le bleu et le rouge me permettait d'alimenter de programmeur. en tout j'ai 4 fils :
      1 bleu
      1 rouge
      1 noir
      1 marron

      les rouge et bleu partent du dijoncteur, les marron et noir arrivent des convecteurs je pense !
      Comment dois je brancher ces 4 fils ?

      merci pour votre patience,*

      cdt,

      florian
      1. Modérateur
        Noir et marron. Étes-vous sure qu'ils alimentent vos convecteurs??. Si c'est le cas, vous devez connecter un des fils des convecteurs avec le bleu du disjoncteur en l'occurrence sur la borne 1 ensuite de la phase borne 2 (phase) vous branchez un fil qui va à la borne 4, le dernier fil des convecteurs va à la borne 5 . voir le plan du lien de 18 octobre.
      2. Bonjour,

        Mon programmateur est alimenter qu'avec les fils bleu et rouge. Ca c'est sur.
        Les fils marron et noir doivent etre a priori les fils pilotes ( 1 pour chaque zones).
        Je ne peut pas relier les bornes 1 et 4 ni les 2 et 5 pour un fils.
        Je n'arrive pas a comprendre le schema ni le principe de relais !
        Pouvez etre plus clair voir famillier pour m'aider a brancher mes 4 fils et faire en sorte que lorsque je le souhaite mon programmeur alimente mes radiateurs.

        merci pour votre comprehension,

        cdt,

        florian
      3. Re bonsoir,

        J'ai oublié de vous indiquer que j'ai acheté ce programmateur pour remplacer mon "pilotecoJT2".

        dans l'attente de vous lire,

        cdt,
      4. Bonsoir, voici un shema que j'ai trouvé qui represente tres bien mon installation.
        http://entraidelec.com/schema-38-Chauffage-electrique-avec-fil-pilote.html

        Seul modification a apporter, le programmateur velleman timer 9 n'a pas de zone 1,2ou 3 mais des plots 3,4et 5.

        bien a vous.

        cdt,
    2. Modérateur
      Bonjour

      Je comprends mieux votre problème
      Une programmation avec fil pilote pour commander un convecteur ne fonctionne pas sur le même principe que le système que vous souhaitez monter .

      Sur un programmateur conçu pour chauffage les informations qui circulent sur le fil pilote varie en tension ou forme de tension pour obtenir du convecteur des valeurs de chauffe, confort, réduit, ou hors gel, et ce en fonction des heures déterminées.
      Ce système que vous souhaitez monter commande le convecteur en: tout ou rien, soit il chauffe soit il ne chauffe pas en fonction des heures programmées.
      Si c'est ce cas, le branchement de vos convecteurs ne est plus le même.
      Pour pouvoir continuer cette approche confirmez ????
      A+
      1. ah oui je confirme !

        mon ancien programmateur me permet juste de decaller les heures de confort en augmentant les heures de "eco".
        Je souhaite que mon chauffage fonctionne uniquement pendant certaines heures, on verra apres si pendant c periodes la temprature tombe trop !

        bien a vous.

        cdt,

        florian
      2. Modérateur
        Vous pouvez lier les deux appareils, l'ancien qui vous permet de moduler les températures et le nouveau qui coupe les convecteurs aux heures programmées, sans affecter le programme de l'ancien.
        Pour cela il faudrait connaitre combien vous devez commander de convecteurs et combien de fusibles protègent les convecteurs ??
        A+
      3. il ya 5 convecteurs, repartit sur 2 fusibles ( les chambres) et ( salon X2, entrée).
      4. je precise aussi que mon ancien programmateur dispose d'1 programme de chauffage appliqué automatiquement, confort de 5h a 23h, le reste en reduit.
        je peux faire une derogation mais elle ne dure que 24 h et revient au mode standard.
        Si je peux m'en passer je suis preneur.
    3. Modérateur
      Bonjour

      J'ai bien fait de vous demander le nombre de convecteurs car le programmateur que vous souhaitez installer ne pourra pas supporter ceux-ci
      Pour pouvoir les commander , il vous faut un relais comme il est indiqué sur la notice ci-après :https://www.velleman.eu/downloads/6/timer9gbnlfresdit.pdf

      Ce relais doit se monter sur rail de tableau et avoir une série de double contacts pour commander les deux zones comme sur la notice
      Cet ensemble peut convenir pour pouvoir utiliser votre ancien programmateur, pour cela il faudra que chaque contact (2) du relais coupe le fil rouge de la sortie de chacun des deux fusibles de protection des convecteurs.
      Si vous le souhaitez je pourrais vous faire le plan.

      *A+
      1. ah oui je veux bien, ce serait tres aimable de votre part.
        que dois je acheter en materiel ?
      2. Modérateur
        Ok réponse dans la journée.