Verification schema

Résolu
Bonjour,
Je viens de finaliser le schema électrique, quelqu'un peut-il me donner son avis?
merci

6 réponses

  1. bonjour éclairage 10amp , pc chambre ,séjour et autre 16amp pas 20amp
    0
    1. Modérateur
      Non ce n'est pas une obligation.
      16A pour l'éclairage et 20A pour les prises en 2,5² sont conformes.
      Même si on peut effectivement mettre 10A et 16A
      0
  2. Modérateur
    Salut,

    Je ne sais pas ensuite quel est ton plan de route mais je penserais aussi à alimenter les différentes prises d'une même pièce via des différentiels différents (mais là, on entre dans le câblage...). Pareil pour l'éclairage : penser à alimenter séparément les pièces contigües, cela permet d'y voir clair a minima en cas de disjonction (avec l'éclairage d'une pièce voisine)...

    Attention également à tout ce qui est prises extérieures : plus exposées aux risques, elles feront tomber le différentiel de tête en cas de problème. Il est donc important de regarder ce qu'il protège également. Dans ton cas, il y a la VMC, le sanibroyeur... Voir si ces éléments peuvent se passer d'électricité le jour où tu pars en vacances et qu'une pluie violente vient faire sauter la prise extérieure (qui était pourtant en IP44 à l'installation mais qui a vieilli avec le soleil et les manipulations et qui n'est plus tout à fait IP44)... Idem pour les interrupteurs extérieurs commandant l'éclairage...
    0
    1. Bonsoir,
      Je vais regarder ça ce soir...
      0
      1. Bonjour,
        Pour quel but ce schema ??

        ------------------------------
        Eric Laurent
        Domaine d'activité: alarmes et videosurveillance
        0
        1. Contributeur
          Bonjour,

          Pourquoi 20A et 2,5² pour le sanibroyeur ? C'est 600W à tout casser...
          Pour le four, par contre, on approche facilement les 3000W. S'il est assez loin du tableau électrique, ne pas hésiter à passer du 4² !

          Cdt.
          0
          1. Modérateur
            Bonsoir

            Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme (11/2015)

            Non conformités
            - Les 3 rangées du bas sont trop chargées (à passer en 63A ou baisser le calibre des disjoncteurs)
            - Je pense que la prise rasoir doit être sur un circuit prises
            - Eventuellement les circuits extérieurs non attenant au batiment (s'il en y a) qui devraient être sous un ID dédié à l'extérieur

            Sinon :
            - pas de sèche linge ?
            - comment est fournie l'ECS ?
            - a noter que les PC GTL ne sont plus obligatoire (mais rien n'empeche de les prévoir)
            - peut être trop de circuit lumière sous le dernier ID, pas très bon pour la sélectivité