Pompe immergée : pourquoi fait-elle déclencher le disjoncteur différentiel ?

pynonleon Messages postés 13 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2020 - 7 avril 2020 à 15:43
labricole47 Messages postés 20659 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 - 15 juin 2024 à 10:55
Bonjour à tous,

En ces périodes troubles de confinement, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré.

Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel (30ma).

N'étant pas équipé d'appareil de mesure, j'ai tenté de solutionner mon problème en procédant par élimination (combinaison de différents branchements).

Honte à moi, mais je n'arrive pas à interpréter les résultats obtenus et sollicite la communauté ;-)

Tout d'abord, voici la vue d'ensemble :



Puis la vue sectorisée (l'alimentation de la pompe n'est pas assuré bout en bout par un unique câble) :



Voici le visuel des tests effectués (cadre vert = 30ma OK ; cadre rouge = 30ma NOK ; cadre orange = 30ma OK mais...) :


Et enfin, le résumé de ces tests :

- Sans brancher la pompe, toutes les combinaisons fonctionnent (voir "Exemple sans pompe" du schéma)
- En branchant 1 fil unitaire de la pompe, idem : toutes les combinaisons fonctionnent (voir "Exemple individuel). Note : j'ai aussi testé fil unitaire + Terre (A1), tout se passe bien.
:arrow: J'en conclus que mon câble (longueur=27m) reliant le boitier de contrôle et le raccord puits n'est pas en cause, ni même un fil unitaire de la pompe.

Dès que je tente les combinaisons suivantes, le disjoncteur différentiel (30ma) s'enclenche (A1 entre parenthèse signifie test avec et sans la terre A1) :
- (A1)+B2+C3
- (A1)+B2+C3+D4

Et cette combinaisons ne fait pas sauter le différentiel mais "uniquement" l’interrupteur(rupteur ?) du boitier de commande :
- (A1)+B2+D4

Comme dit, je n'arrive pas à en dégager une quelconque conclusion :-(

Merci pour votre aide et prenez soins de vous :)

29 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 964
15 avril 2020 à 07:56
Bonjour

En fait, mon câble de liaison a été fait suivant l'adage "nécessité faisant loi" (certains dirait "ni fait ni à faire"...).

Certainement pas un câble fourni pas le constructeur de la pompe.
Cordialement.
0
pynonleon Messages postés 13 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2020 4
Modifié le 16 avril 2020 à 15:44
Bonjour à tous,

Pour la bonne nouvelle, grâce à nos discussions, les bonnes questions ont été posées et je pense avoir résolu mon problème.

Le câble de liaison semble bien en cause et plus particulièrement le fil de terre. Pourquoi, je ne sais pas.

Merci pour vos précieux conseils qui ont permis d'écarter la thèse de pompe HS.

Si une conclusion doit être tirée de tout ceci :
- Privilégier des montages proche de l'état de l'art, même s'il s'avère plus onéreux
- Toujours commencer par les fondamentaux (dans mon cas, la "connectique" de la pompe)

Quant à mois, la prochaine étape sera de sortir ce câble pour en installer un autre plus conforme. Mais cela reste une autre histoire ;-)

Si la curiosité vous en dit, n'hésitez pas à consulter le visuel. Vous y trouverez le détail de la liaison enter le boitier de commande et la pompe, et peut-être une explication du "pourquoi ce fameux fil de terre" ;-)

Bon courage à tous

0
stf_frmu Messages postés 45053 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 056
16 avril 2020 à 15:56
Bjr

Si le fil de terre, donc vert/jaune est en cause, ça ne doit pas disjoncter....
Ou alors ce fils vert/jaune n'est pas une terre
0
pynonleon Messages postés 13 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2020 4
17 avril 2020 à 18:15
Bonjour stf_frmu,

Bah, je ne sais pas trop.

Ce qui est sûr, c'est que dès que le fil de terre est en aérien, ça fonctionne (voir schéma précédent).

Peut-être que le raccord du câble de terre (sous terre -hihihi) dans le "boitier étanche" n'est pas bien fait, endommagé, etc.

Quoiqu'il en soit, je me prépare à changer ce câble 4 fils

type de câble envisagé ici > https://www.materielelectrique.com/cable-ho7rnf-4g25mm2-noir-prix-p-15568.html#anchor_desc
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 45053 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 056
17 avril 2020 à 19:33
Ce câble que vous allez changer va partir de la maison pour aller dans une boite de raccordement, ou il va directement se brancher sur la pompe ?
0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 964
18 avril 2020 à 06:57
Bonjour

de ce que j'ai pu constater: le câble fourni pour une pompe fait 25M donc il y a bien eu un raccordement fait. A un endroit Il semblerait que ce câble n'a pas été sorti de terre du moins de sa gaine , en espérant qu'il n'a pas été écrasé dans sa gaine ce qui pourrait être aussi la cause de la panne ???
0
pynonleon Messages postés 13 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2020 4
20 avril 2020 à 16:17
Re à tous,

st_frmu > La boite de raccordement est à l'abris dans la maison (local tech/Buanderie) ; du coup le câble part (ira) de la maison vers la pompe. Il est prévu de réutiliser la gaine (de mémoire, qui fait 40mm de diamètre)... en espérant que. Dans la partie puits, je vais suivre les conseils de Daniel26 et utiliser une boite étanchéifiée via de la résine.

stf_jpd87 > un raccord a été fait à l'époque car un coup de pelleteuse avait endommagé le câble (je sais, c'est nul, mais à l'époque, pas le choix...). Du coup, je crois bien que ce raccord est la cause de mes soucis et que, je n'ai pas d'autre choix que de tenter de changer le câble.

Si cela vous intéresse, je peux vous tenir informé de ce changement de câble, mais ce n'est pas pour tout de suite.
0
labricole47 Messages postés 20659 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 2 630
20 avril 2020 à 17:54
Bonjour
suggestion du bricolo:
accéder ;si c'est possible ; au raccord et le mettre en conformité
4

Bonjour à tous, les réactions sont vraiment riches en connaissance. J'aimerais savoir si ce défaut manifeste de la pompe sur le différentiel est présent sous alimentation secteur et si c'est la même chose sous alimentation du générateur ? Parce-que j'ai le même problème chez moi lorsque la pompe est sous alimentation secteur par contre sous alimentation du générateur il ya aucun défaut 

0
labricole47 Messages postés 20659 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 2 630
Modifié le 15 juin 2024 à 10:56

bonjour

je confirme , explication simplifiée :avec le secteur, la sécurité passe par le sol; donc toute déperdition fait disjoncter

en théorie , avec un générateur il n'y à pas de terre ,le mien à juste deux prises ..... donc un élément à la masse ne fait pas disjoncté ( j'avoue n'avoir jamais essayé de voir si on prends le jus avec un générateur)

la mise à la masse plusieurs raisons, le câble d'alimentation défectueux ,une fuite interne à la pompe ,

si le disjoncteur est calibré à minima ; le condensateur peut aussi contribuer

0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 964
15 juin 2024 à 07:59

Bonjour

Normal la fuite à la terre n'est pas prise en compte par le générateur , il ne doit pas avoir le même différentiel ou pas en avoir du tout ??

Généralement ce problème survient quand la pompe n'est plus étanche ou condensateur défectueux?

Cordialement