Défaut sur installation 220v triphasé

jobrico Messages postés 4 Date d'inscription mardi 7 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2013 - 7 mai 2013 à 23:05
 Profil bloqué - 10 nov. 2017 à 13:27
Bonjour,
Je vais appel à vos savoirs pour m'aider à résoudre une défaillance sur l'installation électrique de la maison de mon fils.
L'installation est en triphasé 220v avec neutre et terre.
Lorsque l'on coupe un disjoncteur d'un circuit lampe, certaines lampes éclairent plus fort et finissent par griller.
Je ne comprends pas, car les disjoncteurs de chaque circuit de chacune des phase coupent le neutre et la phase.
Merci de vos réponses et éventuellement schéma pour ma compréhension.
jo79

7 réponses

stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 932
8 mai 2013 à 00:05
bonsoir

quand vous dites que vous avez le tri 220 v +neutre...
vous voulez dire que vous avez du 380 entre phase et 220 entre 1 phase et le neutre !
0
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 499
8 mai 2013 à 07:23
Bonjour

Comme le dit Frmu vous êtes en tri 380v et vous avez une défaillance sur un neutre et le retour se fait par une autre phase par l'intermédiaire d'un autre appareil. donc ampoules alimentées en 380v.
Attention risque de détériorer d'autres appareils.
Cordialement
0
Daniel 26 Messages postés 16676 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 349
Modifié par Daniel 26 le 8/05/2013 à 07:43
Bonjour,
Confirmation des messages précédents, ( j'ai le tri ) .

La présence de fusible est à exclure sur le neutre , mais cela ce voit encore.

Cdlt,

« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
0
jobrico Messages postés 4 Date d'inscription mardi 7 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2013
8 mai 2013 à 09:51
Bonjour,
Merci de vos réponses. Il n'y a pas de fusibles sur le neutre. Les départs sont protégés par des disjoncteurs qui coupent neutre et phase. Et c'est la où je ne comprends pas : lorsqu'on disjoncte un départ, son neutre est coupé.
J'ai essayé de faire un schéma mais je ne trouve pas l'explication.
Avez vous la possibilité de me faire un schéma de principe pour une bonne compréhension.
Comment trouver le défaut ?
0
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 499
8 mai 2013 à 10:37
Au moment du problème avez-vous mesuré la tension aux bornes des lampes ??
Pour comprendre :
vous faites un schéma avec vos trois fils de 380v dessinés dans le bas de votre feuille, dans le haut un trait qui représente le neutre entre chaque phase 1 et 2 vous dessinez le branchement d'une ampoule vers le neutre sur la 3éme phase vous faites la branchement d'un moteur

Si vous coupez le neutre au départ donc non alimenté vous constaterez que vos appareils sont malgré tout alimentés par la boucle entre 2 phases.380V .
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 564
8 mai 2013 à 09:58
Bonjour,

Êtes-vous sûr de l'installation ? Vous dites que chaque disjoncteur coupe la phase et le neutre mais êtes-vous sûr que 2 neutres ne sont pas reliés en aval dans une boite de raccordement ?
0
jobrico Messages postés 4 Date d'inscription mardi 7 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2013
8 mai 2013 à 10:53
Merci de ces nouvelles réponses.
Non, je n'ai pas fait de mesures de peur que les lampes grillent ( elles ont grillé par la suite ! ).
Par contre et pour avoir vérifié au moins deux fois, je confirme que la coupure neutre et phase se fait bien sur chaque départ.
Si j'en juge par vos réponses, l'anomalie ne peut provenir que d'un neutre qui viendrait d'une autre ligne. En aucun cas d'une phase ? Cette confirmation me permets d'affiner ma recherche sur une extension de l'installation qui comprend 2 boîtes de raccordement.
Je suppose que pour trouver le défaut, il me faut déconnecter tous les neutres dans ces deux boîtes et voir si en disjonctant la ligne sur laquelle se produit le défaut, il disparait.
Ensuite, je rebranche un à un les neutres. Est le bon mode opératoire ?
0
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 499
8 mai 2013 à 11:39
C'est plutôt le contraire, il faut vérifier la continuité de vos neutres du départ ERDF à chaque disjoncteur , car il n'est pas impossible qu"un neutre ait été pris en sortie d'un disjoncteur pour alimenter un autre disjoncteur, ou une coupure d'un neutre alimentant plusieurs disjoncteurs (ponts)
0
jobrico Messages postés 4 Date d'inscription mardi 7 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2013
8 mai 2013 à 11:54
Merci; je vais vérifier de cette manière et vous tiens au courant (sans jeu de mot ) Ce ne sera pas avant la fin de semaine prochaine.
0
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 499
8 mai 2013 à 11:58
bonne recherche, panne pas évidente
0
les ampoules en 220 v marche sur du 220 v tri ?
0
Profil bloqué > LORENZO
10 nov. 2017 à 00:08
les ampoules 220v marchent sur du 220v mono, tri, quadra etc etc !!
0
Kiduguen > LORENZO
10 nov. 2017 à 08:41
Bonjour. Quand on est en tri 220 + N les lampes sont en 110 .cdlt
0
Profil bloqué > Kiduguen
Modifié le 10 nov. 2017 à 09:38
et pourquoi les lampes seraient en 110v si on a du 220v ??? :o((
0