Défaut sur installation 220v triphasé
jobrico
Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 7 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
8 mai 2013
-
7 mai 2013 à 23:05
Profil bloqué - 10 nov. 2017 à 13:27
Profil bloqué - 10 nov. 2017 à 13:27
A voir également:
- Branchement lampe triphasé
- Lampe anti moustique avis - Guide
- Branchement interrupteur lampe - Guide
- Branchement cuisinière électrique triphasé - Guide
- Branchement triphasé ✓ - Forum Electricité
- Branchement triphasé 4 fils - Forum Electricité
7 réponses
stf_frmu
Messages postés
45050
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
12 056
8 mai 2013 à 00:05
8 mai 2013 à 00:05
bonsoir
quand vous dites que vous avez le tri 220 v +neutre...
vous voulez dire que vous avez du 380 entre phase et 220 entre 1 phase et le neutre !
quand vous dites que vous avez le tri 220 v +neutre...
vous voulez dire que vous avez du 380 entre phase et 220 entre 1 phase et le neutre !
stf_jpd87
Messages postés
96870
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 959
8 mai 2013 à 07:23
8 mai 2013 à 07:23
Bonjour
Comme le dit Frmu vous êtes en tri 380v et vous avez une défaillance sur un neutre et le retour se fait par une autre phase par l'intermédiaire d'un autre appareil. donc ampoules alimentées en 380v.
Attention risque de détériorer d'autres appareils.
Cordialement
Comme le dit Frmu vous êtes en tri 380v et vous avez une défaillance sur un neutre et le retour se fait par une autre phase par l'intermédiaire d'un autre appareil. donc ampoules alimentées en 380v.
Attention risque de détériorer d'autres appareils.
Cordialement
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 446
Modifié par Daniel 26 le 8/05/2013 à 07:43
Modifié par Daniel 26 le 8/05/2013 à 07:43
Bonjour,
Confirmation des messages précédents, ( j'ai le tri ) .
La présence de fusible est à exclure sur le neutre , mais cela ce voit encore.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Confirmation des messages précédents, ( j'ai le tri ) .
La présence de fusible est à exclure sur le neutre , mais cela ce voit encore.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
jobrico
Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 7 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
8 mai 2013
8 mai 2013 à 09:51
8 mai 2013 à 09:51
Bonjour,
Merci de vos réponses. Il n'y a pas de fusibles sur le neutre. Les départs sont protégés par des disjoncteurs qui coupent neutre et phase. Et c'est la où je ne comprends pas : lorsqu'on disjoncte un départ, son neutre est coupé.
J'ai essayé de faire un schéma mais je ne trouve pas l'explication.
Avez vous la possibilité de me faire un schéma de principe pour une bonne compréhension.
Comment trouver le défaut ?
Merci de vos réponses. Il n'y a pas de fusibles sur le neutre. Les départs sont protégés par des disjoncteurs qui coupent neutre et phase. Et c'est la où je ne comprends pas : lorsqu'on disjoncte un départ, son neutre est coupé.
J'ai essayé de faire un schéma mais je ne trouve pas l'explication.
Avez vous la possibilité de me faire un schéma de principe pour une bonne compréhension.
Comment trouver le défaut ?
stf_jpd87
Messages postés
96870
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 959
8 mai 2013 à 10:37
8 mai 2013 à 10:37
Au moment du problème avez-vous mesuré la tension aux bornes des lampes ??
Pour comprendre :
vous faites un schéma avec vos trois fils de 380v dessinés dans le bas de votre feuille, dans le haut un trait qui représente le neutre entre chaque phase 1 et 2 vous dessinez le branchement d'une ampoule vers le neutre sur la 3éme phase vous faites la branchement d'un moteur
Si vous coupez le neutre au départ donc non alimenté vous constaterez que vos appareils sont malgré tout alimentés par la boucle entre 2 phases.380V .
Pour comprendre :
vous faites un schéma avec vos trois fils de 380v dessinés dans le bas de votre feuille, dans le haut un trait qui représente le neutre entre chaque phase 1 et 2 vous dessinez le branchement d'une ampoule vers le neutre sur la 3éme phase vous faites la branchement d'un moteur
Si vous coupez le neutre au départ donc non alimenté vous constaterez que vos appareils sont malgré tout alimentés par la boucle entre 2 phases.380V .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_paroroma
Messages postés
1737
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
572
8 mai 2013 à 09:58
8 mai 2013 à 09:58
Bonjour,
Êtes-vous sûr de l'installation ? Vous dites que chaque disjoncteur coupe la phase et le neutre mais êtes-vous sûr que 2 neutres ne sont pas reliés en aval dans une boite de raccordement ?
Êtes-vous sûr de l'installation ? Vous dites que chaque disjoncteur coupe la phase et le neutre mais êtes-vous sûr que 2 neutres ne sont pas reliés en aval dans une boite de raccordement ?
jobrico
Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 7 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
8 mai 2013
8 mai 2013 à 10:53
8 mai 2013 à 10:53
Merci de ces nouvelles réponses.
Non, je n'ai pas fait de mesures de peur que les lampes grillent ( elles ont grillé par la suite ! ).
Par contre et pour avoir vérifié au moins deux fois, je confirme que la coupure neutre et phase se fait bien sur chaque départ.
Si j'en juge par vos réponses, l'anomalie ne peut provenir que d'un neutre qui viendrait d'une autre ligne. En aucun cas d'une phase ? Cette confirmation me permets d'affiner ma recherche sur une extension de l'installation qui comprend 2 boîtes de raccordement.
Je suppose que pour trouver le défaut, il me faut déconnecter tous les neutres dans ces deux boîtes et voir si en disjonctant la ligne sur laquelle se produit le défaut, il disparait.
Ensuite, je rebranche un à un les neutres. Est le bon mode opératoire ?
Non, je n'ai pas fait de mesures de peur que les lampes grillent ( elles ont grillé par la suite ! ).
Par contre et pour avoir vérifié au moins deux fois, je confirme que la coupure neutre et phase se fait bien sur chaque départ.
Si j'en juge par vos réponses, l'anomalie ne peut provenir que d'un neutre qui viendrait d'une autre ligne. En aucun cas d'une phase ? Cette confirmation me permets d'affiner ma recherche sur une extension de l'installation qui comprend 2 boîtes de raccordement.
Je suppose que pour trouver le défaut, il me faut déconnecter tous les neutres dans ces deux boîtes et voir si en disjonctant la ligne sur laquelle se produit le défaut, il disparait.
Ensuite, je rebranche un à un les neutres. Est le bon mode opératoire ?
stf_jpd87
Messages postés
96870
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 959
8 mai 2013 à 11:39
8 mai 2013 à 11:39
C'est plutôt le contraire, il faut vérifier la continuité de vos neutres du départ ERDF à chaque disjoncteur , car il n'est pas impossible qu"un neutre ait été pris en sortie d'un disjoncteur pour alimenter un autre disjoncteur, ou une coupure d'un neutre alimentant plusieurs disjoncteurs (ponts)
jobrico
Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 7 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
8 mai 2013
8 mai 2013 à 11:54
8 mai 2013 à 11:54
Merci; je vais vérifier de cette manière et vous tiens au courant (sans jeu de mot ) Ce ne sera pas avant la fin de semaine prochaine.
stf_jpd87
Messages postés
96870
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 959
8 mai 2013 à 11:58
8 mai 2013 à 11:58
bonne recherche, panne pas évidente