Question différentiel 30mA
Bonjour,
Je viens de déménager dans un nouvel appartement et j'ai un une question à propos du différentiel 30mA (40 A et c'est le seul du tableau)
En utilisant un barbecue électrique, j'ai fait sauter le différentiel. Le problème est que la prise de la cuisinière électrique continue de fonctionner quand le différentiel est sur off. J'aurais tendance à en conclure que le disjoncteur de la cuisinière n'est pas "branché" sur le différentiel (ce qui me semble un peu dangereux).
Merci de confirmer ou d'infirmer que je signale le pb à mon proprio.
Je viens de déménager dans un nouvel appartement et j'ai un une question à propos du différentiel 30mA (40 A et c'est le seul du tableau)
En utilisant un barbecue électrique, j'ai fait sauter le différentiel. Le problème est que la prise de la cuisinière électrique continue de fonctionner quand le différentiel est sur off. J'aurais tendance à en conclure que le disjoncteur de la cuisinière n'est pas "branché" sur le différentiel (ce qui me semble un peu dangereux).
Merci de confirmer ou d'infirmer que je signale le pb à mon proprio.
2 réponses
-
Modérateurbonjour
la norme dit que toute prise de courant doit etre branchée sur un differentiel
-
ModérateurBonsoir
Pas si simple.
C'est la norme actuelle qui dit cela
Sur une installation faite avant que cette disposition ne soit obligatoire, on peut forcément rencontrer des circuits sans différentiels.
Mais je vous conseille de mettre en sécurité votre installation en mettant tous vos circuits derrière un différentiel 30mA
Une petite photo de votre tableau capot ouvert pourrait nous aider à bien vous conseiller
@+