1 réponse
Carminas
Messages postés
4195
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 octobre 2024
1 889
Modifié par Carminas le 14/09/2013 à 22:53
Modifié par Carminas le 14/09/2013 à 22:53
Bonsoir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max, mais du 16² est plus évolutif.
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Je suppose que le logement fait moins de 100 m²
@+
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max, mais du 16² est plus évolutif.
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Je suppose que le logement fait moins de 100 m²
@+