Section de cable

tigrou85 Messages postés 1 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous.

Je suis nouveau et je vous remercie de m'aider dans mes premiers pas en tableau electrique.

Je vais refaire toute mon installation electrique y compris le tableau.
Ce tableau comporte 2 ID de 40 A et un ID de 63A
Du disjoncteur général je vais cabler sur mes borniers en 10mmm2 pour les ID 40A
Et du bornier au ID 63A dois je mettre du 10 mm2 ou du 16 mm2.

Merci pour votre réponse.

1 réponse

Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 007
 
Bonsoir

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max, mais du 16² est plus évolutif.
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

Je suppose que le logement fait moins de 100 m²

@+