Interrupteur différentiel qui fait disjoncter le compteur
Résolu
K35
-
17 sept. 2013 à 09:39
stf_frmu Messages postés 50071 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025 - 17 sept. 2013 à 20:15
stf_frmu Messages postés 50071 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025 - 17 sept. 2013 à 20:15
Bonjour,
nous avons changé notre compteur il y a peu et une semaine après il a disjoncté pendant la nuit. Après tests, on s'est rendu compte que c'est en réenclenchant un interrupteur différentiel que le compteur disjoncte, alors même que tous les disjoncteurs qui sont derrière sont en off. Faut-il juste changer l'interrupteur différentiel?
nous avons changé notre compteur il y a peu et une semaine après il a disjoncté pendant la nuit. Après tests, on s'est rendu compte que c'est en réenclenchant un interrupteur différentiel que le compteur disjoncte, alors même que tous les disjoncteurs qui sont derrière sont en off. Faut-il juste changer l'interrupteur différentiel?
A voir également:
- Interrupteur différentiel qui fait disjoncter le compteur
- Mon compteur disjoncte sans explication - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Plaque induction fait disjoncter différentiel - Forum Electricité
- Plaque à induction qui disjoncte. - Forum Electricité
- Plaque électrique fait sauter disjoncteur différentiel - Forum Electroménager
5 réponses
bonjour,
j'ai un interrupteur différentiel type A en début de ligne et 4 disjoncteurs derrière (16A, 20A...), les disjoncteurs sont tous en off, et quand j'enclenche pour remettre l'interrupteur différentiel sur "on" ça fait disjoncter le compteur principal.
j'ai un interrupteur différentiel type A en début de ligne et 4 disjoncteurs derrière (16A, 20A...), les disjoncteurs sont tous en off, et quand j'enclenche pour remettre l'interrupteur différentiel sur "on" ça fait disjoncter le compteur principal.
stf_frmu
Messages postés
50071
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 avril 2025
12 122
17 sept. 2013 à 14:00
17 sept. 2013 à 14:00
débranchez les 2 fils sous le diff A et essayez de renclencher.
que se passe t'il ?
que se passe t'il ?
stf_frmu
Messages postés
50071
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 avril 2025
12 122
17 sept. 2013 à 20:15
17 sept. 2013 à 20:15
en débranchant les fils sous l' ID si tout le reste fonctionne bien et que ca ne disjoncte plus, c'est l'inter diff qui est hs
par contre si en débranchant les fils une autre partie ne fonctionne plus c'est une erreur de cablage et donc c'est pour cela que ça disjoncte
par contre si en débranchant les fils une autre partie ne fonctionne plus c'est une erreur de cablage et donc c'est pour cela que ça disjoncte
je ne peux pas le faire là, car j'ai besoin du courant mais j'essaierais cette manip'. Il se peut que ce soit l'interrupteur différentiel qui ne fonctionne plus comme il faut? car on a verifié les branchements et ça marchait bien avant...
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_frmu
Messages postés
50071
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 avril 2025
12 122
17 sept. 2013 à 12:48
17 sept. 2013 à 12:48
bonjour
quand votre disjoncteur principal saute, le différentiel saute aussi ?
et c'est un disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel que vous avez ?
quand votre disjoncteur principal saute, le différentiel saute aussi ?
et c'est un disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel que vous avez ?