Pression zero

arioua.algerie Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 16 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 janvier 2014 - 16 janv. 2014 à 20:37
 rajea - 16 janv. 2014 à 21:29
Bonjour,
Mon problème est le suivant:
Ma chaudière ne marche plus, plus d'eau chaude et plus de chauffage, et le seul truc qui fonctionne encore en elle c'est le voyant du nanomètre qui clignote rouge et affiche Zéro pression, j'ai dû ouvrir le robinet de remplissage (le robinet bleu), la pression reste sur Zéro.
Merci pour toute personne qui voudrait bien m'aider à résoudre mon problème
Cordialement.

1 réponse

Bonsoir,

Soit le manomètre est en panne et indique une pression zéro et en conséquence plus de chauffage ni d'ECS car il donne une mauvaise info au circuit électronique.
Soit le manomètre est OK, mais une fuite sur le circuit empêche la montée en pression en ouvrant le robinet d'alimentation.
Il faudrait un manomètre auxiliaire 0 à 3 bars et le brancher sur le circuit pour voir la pression réelle.
En fonction du résultat on avise.

Cordialement.
0