Probleme dijoncteur géneral et inter diff
ramstaff62800
erce05
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- vendredi 28 février 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 28 février 2014
erce05
- Messages postés
- 6
- Date d'inscription
- samedi 1 mars 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 mars 2014
A voir également:
- Probleme dijoncteur géneral et inter diff
- Pourquoi le neutre fait disjoncter les inter diff 30 mA ? ✓ - Forum - Electricité
- Si disjoncteur abonné différentiel : besoin inter diff ? ✓ - Forum - Electricité
- Sécuriser après compteur une ancienne installation en 380V avec un Inter diff ✓ - Forum - Electricité
- Inter diff a ou ac ✓ - Forum - Outillage
- Inter diff 40 ou 63 ✓ - Forum - Electricité
2 réponses
labricole47
28 févr. 2014 à 20:05
- Messages postés
- 15337
- Date d'inscription
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 6 août 2022
28 févr. 2014 à 20:05
bonjour
effectivement c'est mise a la masse ou surconsommation
lorsque sa disjoncte y a t'il tous vos appareils en fonctionnement ou est-ce quand vous allumez un appareil en particulier
effectivement c'est mise a la masse ou surconsommation
lorsque sa disjoncte y a t'il tous vos appareils en fonctionnement ou est-ce quand vous allumez un appareil en particulier
erce05
1 mars 2014 à 21:46
- Messages postés
- 6
- Date d'inscription
- samedi 1 mars 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 mars 2014
1 mars 2014 à 21:46
Le disjoncteur différentiel compare le courant entrant dans votre installation et le courant qui en sort. S'il y a une différence supérieure à 30 mA soit 0,03 A), il ouvre le circuit (il "saute"). Cela signifie que la somme des fuites des différents appareils branchés est supérieure aux 30 mA autorisés. C'est une protection en ce sens que si la fuite est occasionnée par une personne touchant par exemple un conducteur le courant qui la traverse en allant de sa main au sol, ne peut être supérieur aux 30 ma et ne peut occasionner trop de dégâts!
Le disjoncteur principal mesure l'intensité totale et il s'ouvre (il saute) lorsqu'elle dépasse la limite affichée.
Chaque appareil électroménager laisse partir une légère fuite qui dépend de l'état de son isolement (les isolants vieillissent et peuvent être exposés à l'humidité.) ce courant de fuite s'évacue à la terre (et c'est pour cela qu'une bonne prise de terre est essentielle pour chacun d'eux) et de ce fait ne n'est pas comptabilisé dans le courant qui retourne au différentiel , ce qui cause la différence entrée -sortie dont on a parlé.
Donc quand vous branchez de multiples appareils deux cas peuvent se produire
- ou bien la somme de leurs courants de fuite dépasse 30 mA et c'est le différentiel qui saute
- ou bien ils consomment trop et c'est le principal qui saute
Il existe même un troisième cas où ils doivent sauter tous les deux. Dans ce cas c'est le plus rapide qui l'emporte.
Donc vérifiez les consommations de chaque appareil en faisant le calcul du courant maximum qu'il va consommer. Par exemple un appareil déclaré consommer 3000 watts sous 220 volts consomme 3000/220 = 13,6 ampères, etc...
Vérifiez également l'état des appareils , en particulier ceux qui sont exposés à l'humidité.
Bon WE.
Le disjoncteur principal mesure l'intensité totale et il s'ouvre (il saute) lorsqu'elle dépasse la limite affichée.
Chaque appareil électroménager laisse partir une légère fuite qui dépend de l'état de son isolement (les isolants vieillissent et peuvent être exposés à l'humidité.) ce courant de fuite s'évacue à la terre (et c'est pour cela qu'une bonne prise de terre est essentielle pour chacun d'eux) et de ce fait ne n'est pas comptabilisé dans le courant qui retourne au différentiel , ce qui cause la différence entrée -sortie dont on a parlé.
Donc quand vous branchez de multiples appareils deux cas peuvent se produire
- ou bien la somme de leurs courants de fuite dépasse 30 mA et c'est le différentiel qui saute
- ou bien ils consomment trop et c'est le principal qui saute
Il existe même un troisième cas où ils doivent sauter tous les deux. Dans ce cas c'est le plus rapide qui l'emporte.
Donc vérifiez les consommations de chaque appareil en faisant le calcul du courant maximum qu'il va consommer. Par exemple un appareil déclaré consommer 3000 watts sous 220 volts consomme 3000/220 = 13,6 ampères, etc...
Vérifiez également l'état des appareils , en particulier ceux qui sont exposés à l'humidité.
Bon WE.