Bonjour,
Pouvez-vous me conseiller à propos de la section de câble électrique que je dois installer pour alimenter mon garage-atelier situé à 40 mètres du compteur de la maison. L'installation est en triphasé et doit pouvoir alimenter, en plus de l'éclairage et des machines habituelles, un poste à souder ou une machine à bois. Merci.

2 réponses

stf_frmu Messages postés 44980 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 12 055
1 avril 2014 à 20:16
bonjour

il faudrait connaitre la puissance des machines que vous allez mettre
0
Profil bloqué
1 avril 2014 à 20:52
bjr, ainsi que la puissance disponible au compteur?? et donc la section d alimentation principale??
0
Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 1 896
1 avril 2014 à 22:57
Bonsoir

En tablant sur une chute de tension maxi de 2%
- 2,5² pour 7kW maxi
- 4² pour 13kW maxi
- 6² pour 21kW maxi
- 10² pour 32 kW maxi
- 16² pour 41kW maxi

Prévoir un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble

Tenir compte des courant d'appel au démarrage des machines

@+