bonjour
il faudrait connaitre la puissance des machines que vous allez mettre
il faudrait connaitre la puissance des machines que vous allez mettre
Carminas
Messages postés
4219
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
1 896
1 avril 2014 à 22:57
1 avril 2014 à 22:57
Bonsoir
En tablant sur une chute de tension maxi de 2%
- 2,5² pour 7kW maxi
- 4² pour 13kW maxi
- 6² pour 21kW maxi
- 10² pour 32 kW maxi
- 16² pour 41kW maxi
Prévoir un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble
Tenir compte des courant d'appel au démarrage des machines
@+
En tablant sur une chute de tension maxi de 2%
- 2,5² pour 7kW maxi
- 4² pour 13kW maxi
- 6² pour 21kW maxi
- 10² pour 32 kW maxi
- 16² pour 41kW maxi
Prévoir un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble
Tenir compte des courant d'appel au démarrage des machines
@+