Branchement relais temporisé

Jcjez Messages postés 17 Date d'inscription dimanche 6 octobre 2019 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2021 - 17 juil. 2020 à 18:15
Jcjez Messages postés 17 Date d'inscription dimanche 6 octobre 2019 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2021 - 7 oct. 2020 à 22:44
Bonjour le forum,
Afin d alimenter une pompe d arrosage j ai branché un relais temporise de la manière indiquée sur la photo ci dessous.
Il a été couplé à un bouton poussoir qui fournit l impulsion pour que la temporisation commence.
Il fonctionne correctement.

Le seul souci est lorsque il y a une coupure de courant et que le courant revient, la tempo commence sans que je n'ai a appuyer sur le bouton poussoir...
J aimerai que la tempo ne commence que lorsque j j'appuie sur le bouton poussoir.

C est embêtant, car ma pompe est sensée arroser 1h 3000 litres..

Si quelqu'un avait une solution, merci par avance.

A voir également:

6 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
17 juil. 2020 à 19:10
Bonjour

Je ne vois que la mise en place d'un contacteur relais automatique qui se coupe au manque de tension et qui se réarme par poussoir. A brancher au niveau de l'arrivée .

Cordialement.
0
Jcjez Messages postés 17 Date d'inscription dimanche 6 octobre 2019 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2021
17 juil. 2020 à 19:13
Bonjour,merci pour votre réponse, j y avais songé, mais je ne trouve pas cet article sur le net, auriez vous un lien a me donner ou le nom exact de cette pièce ?
0