Mise à terre double

Résolu
lemarincreusois Messages postés 1 Date d'inscription samedi 5 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 5 juillet 2014 - 5 juil. 2014 à 16:39
 wiking - 22 juil. 2014 à 11:49
Bonjour,
Ma maison a deux mises à terre;
1. une connectée à la boite de répartition principale
2. une connectée à une boite de répartition secondaire
La mise à terre de la boite secondaire est connectée avec la mise à terre de la boite principale via une cable rigide de 6 mm.
Questions
1. Est-ce autorisé?
2. Peut ça donner des problémes avec des surtensions causés par les orages?
Merci
A voir également:

3 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
5 juil. 2014 à 22:58
Bonsoir

Si un logement a 2 terres, elle doivent obligatoirement être interconnectées afin que tout soit au même potentiel.

Votre installation est donc bonne (tout au plus on peut critiquer le 6² un peu juste, mais quand même mieux que rien)

@+
1