Mise à terre double

Résolu
lemarincreusois
Messages postés
1
Date d'inscription
samedi 5 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
5 juillet 2014
- 5 juil. 2014 à 16:39
 wiking - 22 juil. 2014 à 11:49
Bonjour,
Ma maison a deux mises à terre;
1. une connectée à la boite de répartition principale
2. une connectée à une boite de répartition secondaire
La mise à terre de la boite secondaire est connectée avec la mise à terre de la boite principale via une cable rigide de 6 mm.
Questions
1. Est-ce autorisé?
2. Peut ça donner des problémes avec des surtensions causés par les orages?
Merci

3 réponses

Carminas
Messages postés
3370
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 mai 2022
1 629
5 juil. 2014 à 22:58
Bonsoir

Si un logement a 2 terres, elle doivent obligatoirement être interconnectées afin que tout soit au même potentiel.

Votre installation est donc bonne (tout au plus on peut critiquer le 6² un peu juste, mais quand même mieux que rien)

@+
1
Icare95
Messages postés
30087
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
17 mai 2022
7 279
5 juil. 2014 à 19:37
Bjr, pour moi deux terres valent mieux qu une et si elles sont au meme potentiel entre elles encore mieux.. maintenant au niveau de la norme spécifique je ne sais pas s il y a des restrictions.. quand a l orage ca n a rien a voir..
0
Bonjour.

Cela peut une liaison équipotentielle séparée pour la salle de bains ou bien de tuyaux d'eau apparents.
Si c'est le cas (essayer de le suivre pour voir ou il va) ce câble de 6mm2 est suffisant.
A l'heure actuelle une mise à la terre de tuyaux apparents dans la salle de bain est obligatoire.
0