Remplacement d'un thermostat theben ramses 722 par un ramses 832

le_docteur2012 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
stf_jpd87 Messages postés 98702 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   - 26 oct. 2014 à 08:21
Bonjour,
J'ai actuellement un thermostat theben ramses 722 connecté avec 4 fils. Il y a deux fils rouge sur le numéro 2 et 3, un fil noir sur le 4 et un fil bleu sur le 5.
Je souhaite le remplacer par un thermostat de la meme marque , modèle ramses 832. D'après la notice, il se branche avec 4 fils également. Si j'ai bien compris, les deux fils rouge ne changent pas de position, il reste en 2 et 3, mais on inverse les deux autres, le fil bleu sur le 4 et le fil noir sur le 5.
Ai-je bien compris?

Voici les liens des notices des 2 thermostats.
http://www.theben.fr/var/theben/storage/ilcatalogue/files/pdf/datasheet_8320132_fr.xml.pdf
http://www.theben.fr/var/theben/storage/ilcatalogue/files/pdf/datasheet_7220030_fr.xml.pdf

Merci.

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 98702 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 509
 
Bonjour

Vous avez raison si ce n'est que vous supprimez le pont qu'il y a entre le 6 et le 2 qui ne sert à rien.
Cordialement
0
le_docteur2012 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Je viens de l'installer, et ça fonctionne parfaitement.
Par contre, dans les réglages pro, dans la partie régulateur, qu'est-ce que je dois régler? Il y a plusieurs option (amplitude, période, ...) mais je ne sais pas ce que c'est et donc je ne sais pas les valeurs à mettre.
0
stf_jpd87 Messages postés 98702 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 509
 
Ne jamais toucher un réglage pour Pro.
0