Isover 35R
jean
-
12 janv. 2015 à 22:02
MarcIsover
MarcIsover
- Messages postés
- 279
- Date d'inscription
- mercredi 30 avril 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 novembre 2021
A voir également:
- Panodal alu leroy merlin
- Panodal alu isover leroy merlin - Meilleures réponses
- Panodal isover avis - Meilleures réponses
- Isover isolene 4 - r7 avis ✓ - Forum - Outillage
- Isolation Combles - Risques incendie - Forum - Isolation
- Rockwool rockprime 004 ou isover isolene 4 - Forum - Isolation
- Knauf ou isover - Forum - Isolation
- Panodal isover avis - Forum - Isolation
2 réponses
renard31
13 janv. 2015 à 00:42
- Messages postés
- 5583
- Date d'inscription
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 6 août 2022
13 janv. 2015 à 00:42
bonjour
le béton cellulaire de 20 est un matériau très isolant par lui même .
il y a quelques années ( avant RT2012 ) lorsque la construction était faite avec du béton cellulaire l'isolation se limitait à 40 ou 50 + 10 de placo
alors aujourd'hui en mettant 120 mm d'isolant vous allez être ultra isolé
cdlt
le béton cellulaire de 20 est un matériau très isolant par lui même .
il y a quelques années ( avant RT2012 ) lorsque la construction était faite avec du béton cellulaire l'isolation se limitait à 40 ou 50 + 10 de placo
alors aujourd'hui en mettant 120 mm d'isolant vous allez être ultra isolé
cdlt
MarcIsover
19 janv. 2015 à 13:38
- Messages postés
- 279
- Date d'inscription
- mercredi 30 avril 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 novembre 2021
19 janv. 2015 à 13:38
Bonjour Jean,
Il faut impérativement opter pour une laine semi-rigide pour ce type d'application. Une laine minérale de lambda 0.035 W/(m.K) en 120 mm peut tout à fait convenir. Elle a une résistance thermique R= 3.40 m².K/W. Le R de la laine s'additionne à celle du support, ici de la brique cellulaire, donc de l'ordre de R= 1.60 à 1.80m².K/W selon les fabricants. L'ensemble vous donnera une performance de très bon niveau au regard des valeurs actuellement recommandées pour une isolation thermique de murs de maison à basse consommation (idéalement R>4m2.K/W).
Sa mise en oeuvre sous ossature métallique tel le système Optima Murs par exemple, permet une pose continue de l'isolation. Voici le lien vers la documentation qui donne les informations nécessaires à sa bonne réalisation : https://www.isover.fr/produits/catalogue?sorting_product=Popularity
N'oubliez pas de vérifier l'étanchéité à l'air de votre mur support avant de procéder à l'isolation et si besoin, de mettre en place une membrane dédiée pour réduire les fuites d'air énergivores.
Bonne isolation :-)
Il faut impérativement opter pour une laine semi-rigide pour ce type d'application. Une laine minérale de lambda 0.035 W/(m.K) en 120 mm peut tout à fait convenir. Elle a une résistance thermique R= 3.40 m².K/W. Le R de la laine s'additionne à celle du support, ici de la brique cellulaire, donc de l'ordre de R= 1.60 à 1.80m².K/W selon les fabricants. L'ensemble vous donnera une performance de très bon niveau au regard des valeurs actuellement recommandées pour une isolation thermique de murs de maison à basse consommation (idéalement R>4m2.K/W).
Sa mise en oeuvre sous ossature métallique tel le système Optima Murs par exemple, permet une pose continue de l'isolation. Voici le lien vers la documentation qui donne les informations nécessaires à sa bonne réalisation : https://www.isover.fr/produits/catalogue?sorting_product=Popularity
N'oubliez pas de vérifier l'étanchéité à l'air de votre mur support avant de procéder à l'isolation et si besoin, de mettre en place une membrane dédiée pour réduire les fuites d'air énergivores.
Bonne isolation :-)