Problème de cumulus en mode auto
vraimax
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 7 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
7 février 2015
-
7 févr. 2015 à 17:35
stf_frmu Messages postés 43741 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 7 févr. 2015 à 22:35
stf_frmu Messages postés 43741 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 7 févr. 2015 à 22:35
A voir également:
- Problème de cumulus en mode auto
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Resistance cumulus - Guide
- Branchement cumulus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mode auto chauffe-eau ne marche pas - Forum Electricité
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
43741
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 mai 2024
11 941
7 févr. 2015 à 19:47
7 févr. 2015 à 19:47
il faudrait que vous shuntiez les 2 fils pilotes venant de EDF afin de savoir si le souci vient de votre coté ou de celui de L'EDF
vraimax
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 7 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
7 février 2015
7 févr. 2015 à 22:11
7 févr. 2015 à 22:11
bonsoir STF_frmu,
merci pour votre réponse, shunter les fils pilote c'est bien les brancher ensembles, et quelle doit être la réaction? doit je le faire pendant les HC?
Cordialement.
merci pour votre réponse, shunter les fils pilote c'est bien les brancher ensembles, et quelle doit être la réaction? doit je le faire pendant les HC?
Cordialement.
stf_frmu
Messages postés
43741
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 mai 2024
11 941
7 févr. 2015 à 22:35
7 févr. 2015 à 22:35
attention je parle bien de shunter les fils pilote...
c'est a dire les deux fils en 1.5 mm² qui viennent du compteur et qui vont a votre tableau.
vous les shunter en pleine journée, et votre contacteur jour/nuit doit s'enclencher comme si il était en heures creuses.
si il s'enclenche, le probleme vient de edf qui ne vous envoie pas l'impulsion pour la fonction heures creuses, si il ne s'enclenche pas c'est que le souci vient de votre câblage ou de vos connexions
c'est a dire les deux fils en 1.5 mm² qui viennent du compteur et qui vont a votre tableau.
vous les shunter en pleine journée, et votre contacteur jour/nuit doit s'enclencher comme si il était en heures creuses.
si il s'enclenche, le probleme vient de edf qui ne vous envoie pas l'impulsion pour la fonction heures creuses, si il ne s'enclenche pas c'est que le souci vient de votre câblage ou de vos connexions