Bonjour à tous.
J'aimerai dialoguer avec des utilisateurs ou des connaisseurs de la marque citée.
J'ai fais installer une de leur pac, initialement prévue pour chauffer eau chaude sanitaire et elle est détournée pour chauffage sol en appoint.
Installée en 11/2009 voilà qu'elle est en panne, problème HP.
Manque de gaz?? Un installateur m'a proposé un devis de + de 500 euros pour remplacement du gaz (o,7 kg). Je trouve très cher. Dans l'attente du plaisir de vous lire.
J'aimerai dialoguer avec des utilisateurs ou des connaisseurs de la marque citée.
J'ai fais installer une de leur pac, initialement prévue pour chauffer eau chaude sanitaire et elle est détournée pour chauffage sol en appoint.
Installée en 11/2009 voilà qu'elle est en panne, problème HP.
Manque de gaz?? Un installateur m'a proposé un devis de + de 500 euros pour remplacement du gaz (o,7 kg). Je trouve très cher. Dans l'attente du plaisir de vous lire.
A voir également:
- Pompe à chaleur ochsner avis
- Pompe à chaleur avis - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Consommation pompe à chaleur maison 150m2 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Avis: Pompe à chaleur air eau ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Seche linge bosch pompe a chaleur ✓ - Forum Electroménager
2 réponses
Bonjour
Il faudrait savoir quel type de gaz (R134a, R407C, R410A, ect...) mais effectivement c'est cher si n'y a que la récupération et la charge.
Plus sérieusement il doit faire une recherche de fuite, récuperer le fluide (gaz), réparer la fuite et seulement après il doit recharger en fluide frigorigène neuf.
Enfin il doit vous fournir une fiche d'intervention ou il y a toute la description de l'intervention réalisée
Il faudrait savoir quel type de gaz (R134a, R407C, R410A, ect...) mais effectivement c'est cher si n'y a que la récupération et la charge.
Plus sérieusement il doit faire une recherche de fuite, récuperer le fluide (gaz), réparer la fuite et seulement après il doit recharger en fluide frigorigène neuf.
Enfin il doit vous fournir une fiche d'intervention ou il y a toute la description de l'intervention réalisée
Effectivement en lisant la pression (et donc la température) sur un manometre à l'arret puis en marche, en tant que technicien il doit savoir interpreter les valeurs relevées et les comparer avec celles de l'eau du chauffage et celle de l'air extérieur.
Le fluide R134a n'étant pas un mélange (tétrafluoroéthane), il peut faire simplement un complément de charge. ,